DEHN 发表于 2012-11-7 16:04:15

敷设基础接地体是一项电气工程措施

按照DIN 18014 ,敷设基础接地体是一项电气工程措施,必须由认可的专业电气工程师监督及实施。

如何安装基础接地体的问题,也即是要决定是否有必要安装,及采取什么措施,可以保障基础接地在灌注混凝土时,能够被完全封闭于其内。

基础接地体置于未加钢筋的混凝土中

在未加钢筋的混凝土中,例如:住宅的条形基础中,需要使用间隔保持器。

只有通过使用间隔保持器(其距离大约为2米),才可以确保基础接地体被“抬起” ,并且周围全部被混凝土包裹。

基础接地体置于钢筋加固的混凝土中

在建筑基础中使用钢垫、加固钢条时,接地体一定要与这些天然构件相连。这样,基础接地体的功能发挥的更好,而且也不必再使用间隔保持器。

在铺设混凝土时,通过振动、压实的现代方法,确保在接地体下混凝土“流动”使其被完全包裹。

图5.5.2.4说明了一种应用的可能性,即一个水平安装的平板做为基础接地体。基础接地体的交叉点的连接必须能够承载雷电流。镀锌钢材用作基础接地体是完全满足要求的。

端子衔套向外与土壤接触的位置必须具备防腐蚀保护。例如,合适的材料可以是带有塑料护套的钢丝(由于塑料护套在低温条件下有折断的风险,在安装过程中必须特别注意),高合金不锈钢,材料号1.4571,或固定的接地端子。

在专业施工时,由于接地体是全封闭的,因此它耐腐蚀。

在设计基础基地体时,网格的尺寸不得超过20米 x 20米。这网格尺寸与外部防雷器保护的保护等级无关。

现代建筑技术在各种各样的设计中采用不同类型的基础和密封。在条形基础和基础板的设计中,应将热保护的规定也一并予以考虑。

基于DIN 18014基础建立的新建筑,它的基础接地体的引入和布置兼顾了密封/绝缘的影响。

周边隔离/基础隔热

“周边”是指与土壤相接触的墙和地面部分。周边隔离主要是指与建筑物外部的热隔离。在密封层外部所设的周边隔离,将建筑主体包裹隔热,同时保护了密封层,防止它受到机械损伤。

在地基(条形地基、基础底板)中以传统的方式布置接地体,当考虑周边隔离对基础接地体的接地电阻的影响时,周边隔离板的大地电阻率是一个决定性的因素。例如,容重为30 kg/m2 的聚氨酯硬质泡沫的大地电阻率是5.4 x1012 Ωm。而混凝土的大地电阻率介于150 Ωm和500 Ωm之间 。仅此一点表明,在无缺陷的周边隔离的情况下,以传统方式布置的地基中的接地体实际上已经没有任何影响。周边隔离也是电气绝缘的。
页: [1]
查看完整版本: 敷设基础接地体是一项电气工程措施