电涌保护器动作负载试验

电涌保护器动作负载试验文章出自DEHN官网 动作负载试验是SPD型式试验中的核心试验,用来模拟产品实际运行过程中雷电发生的性能表现的一种破坏性试验预处理实验的主要目的是为了触发续流,工频续流遮断能力(Ifi)这个参数便是在这个试验程序中进行验证!动作负载试验的主要目的就是考核避雷器的耐冲击能力,最大程度的模拟运行过程中可能遇到的冲击。通流能力便是在这个试验中进行验证(Imax、Iimp等)整个测试过程中需要连接符合要求的工频电源,其电压为Uc,于是Uc也在试验中进行了验证。I类产品和II类产品测试过程中的根本区别便是动作负载试验采用的波形不同。I类和II类产品动作负载试验都要经过预处理试验:正向冲3组,每组5次,每组间隔30分钟,每次冲击间隔1分钟
(8/20)带电(Uc)有相位角要求。然后进行动作负载试验,II类产品:分别用0.1、0.25、0.5、1倍的Imax来进行正负各一次的冲击
每组间隔30分钟
(8/20)。I类产品:分别用0.1、0.25、0.5、1倍的Ipeak(Iimp)来进行正负各一次的冲击
每组间隔30分钟
(10/350)。冲击后产品没有可闻可见的损坏且达到热稳定后才认为试验合格!整个动作负载试验前后都要对电压保护水平(Up)进行测试 IEC标准是前后的测试都要满足限制电压不大于Up即可,
而UL的标准是前后测量出的限制电压变化率保持在10%以内,要求更加严格。