感应雷的防护常用的名词解释
感应雷的防护常用的名词解释:
1、纵向过电压:指由于某种原因,使平衡电路上某点与地间出现的超过容许的电压。
用来抑制此种过电压的保护称为纵向保护。
2、横向过电压:指由于某种原因,是平衡电路的线间,或不平衡电路的线与地间出现的超过容许的电压,用来抑制次过电压的保护称为横向保护。
3、粗保护:指限幅电压较高,耐流能力较大,装在靠近外线的电路点上的保护装置,元件有:Zno、放电管、间隙等。
4、细保护:指限幅电压较低,耐流能力较弱,用于内电路保护固体元件的保护装置,如半导体元件等。
5、压敏电压(开关电压):当温度为20℃时,一般认为在压敏电阻上有1mA直流流过的时候,相应加在该压敏电阻器两端的电压工程上通常认为,当压敏电阻器通过1mA以下电流时,避雷器为未导通状态。
6、残压:所谓残压是指雷电波通过避雷器时避雷器两端最高瞬时电压。它与所通过的雷电波峰值电流和波形有关。是直接加在用电器两端的瞬间最高电压。
7、残压比=残压/压敏电压
规定:满通流量时用8/20us仿雷电波冲击,残压比≤3
8、通流容量:指避雷器允许通过雷电波最大峰值电流量。
9、漏电流:理想状态下,避雷器接到工作线路上,应该是没有电流通过的。实际上,除空气间隙外,各种避雷器接到规定等级的电网上总有微安数量级的电流通过,这电流就称为漏电流。或在说当加在压敏电阻两端的电压为0.75倍压敏电压时,此时通过电阻器的电流就叫漏电流。
10、响应时间:避雷器两端加上的电压等于压敏电压时,由于阀片内的齐纳效应和雪崩效应需要延迟一段时间后,阀片才能完全导通,这段延长的时间叫做效应时间或时间响应。同一电压等级的避雷器,用同样的冲击电流冲击,响应时间越短的避雷器残压越低,也就是说避雷效果越好,避雷器的品质越高。
11、低压电源避雷器:是指能承受标准电流(8/20us)5-100KA,交流工作电压100-1000V的氧化锌非线性电阻片,以及以这种电阻片为核心元件的低压避雷器。
12、衡量电源避雷器的主要技术指标:
1)通流容量
2)连续工作电压下的可靠性
3)工频电压耐受特性
工频暂态过电压主要来自:1电网质量低,电压波动大;2供电系统故障;3操作过电压
三、防雷击电磁脉冲主要措施
屏蔽、接地、等电位连接
1、接地 公共接地
(1)克服了独立接地体建设的困难
(2)克服了多个独立接地体遭雷击时产生的电位差
(3)可就近接地
(4)减少共模干扰
(5)清静电、少受磁场干扰
(6)避免地线混乱
2、等电位连接
(1)导体连接
(2)SPD连接(准等电位连接)
好处:减少设备之间或防雷设施与设备间电位差,避免反击
3、屏蔽和隔离
屏蔽是防LEMP的基本措施,包括静电、磁、电磁屏蔽三种
4、分流
引下线、SPD、分流
5、滤波
注意事项
1、应正确设计保护电路,合理选择保护器件及安装位置。注意不要使用多余的保护器件,否则不仅不经济,而且还会显著恶化设备的特性功能,降低运行的可靠性。
2、金属膜电阻不能作为耦合元件,因为它的耐冲击力差。
3、如果屏蔽电缆中有多余的芯线,应把多余的芯线接在屏蔽层上,以减少转移阻抗,增大屏蔽效果,减少电磁干扰。
4、任何保护元件,均应尽可能缩短导线,直接装于需要保护的电路点上。
5、应选用动态电阻小的半导体管作为保护元件。
6、在不影响电路工作的条件下,电路中可串入限流电阻,以限制其过流,粗、细保护比较靠近时,限流电阻还可使粗保护的动作不受细保护的影响。
7、在装有滤波器的电子设备中,可在不影响电路正常工作的条件下尽量提高高通滤波器的截频,或尽量降低低通滤波器的截频,以增大阻带衰耗,以减少进入电路的冲击能量。
8、避雷器的动作,允许造成信号的暂时中断。
9、印刷电路板中可能出现过电压的导线间的绝缘强度,应满足冲击耐压要求。
10、设备应有良好的保护接地,以减少地电位什的影响。
地电位什:指雷电流通过接地装置进入大地所引起大地电位的升高,称地电位什,会危害设备的对地绝缘。
11、通信电缆的金属屏蔽层接地线,必须与该楼房的电源工作接地和保护接地连接成统一接地网,以保证通信系统(包括数字通讯系统)与电源系统有共同的零电位,避免由于两个系统的零电位不同而造成击穿。
地:保护地、工作地(交流地、直流地)、防雷地
一点接地
多点接地
混合接地
环行接地
页: