建筑物常用避雷针
避雷针是我们最常见的防雷产品,是用在建筑物上的一个防雷器。在建筑物上安装避雷针不一定要在雷暴地区,为了财产安全,一般建筑物都安装的。下面简单介绍下避雷针的产品特性和技术参数,这是避雷针的通有属性:一、产品特点:
2
球状型雷电接闪器,是一条无感性,低阻抗的金属内导体引下线,把接闪后的雷电电流输送到大地,并使被保护的天线铁塔或建筑物不发生侧击和带电。
2
在大多数的情况下静电场电缆的冲击小于铁塔阻抗的1/10,避免了建筑物或铁塔带电,消除闪落;限制入地雷电流强度, 使被保护设备减少反击和感应过电压的危害。
2
避雷针材料为不锈钢,针高(1500、2000、2500、3000、3500、4500、6000)mm。
2
广泛应用于一、二、三类防雷建筑物,如移动通信基站、建筑物、仓库、油库、水泵站、卫星小站、机场设备、气象台站、石油气站、军事基地、通信基站等。
2
同时可按客户需求专业订制;保护范围按国标GB50057滚球法计算。
2
覆盖面积大,泄放雷电能力强。
2
显著减小雷电流经避雷针和引下线时的雷电感应。
2
入地电流小,减小电流入地形成的电位差而出现的反击现象。
2
减弱因引下线出现的大电流而形成的感应过电压现象。
二、技术指标:
产品型号KLY-QB1/1500KLY-QB1/2500雷电通流流量(In)300KA300KA幅值衰减率≥80≥80陡度衰减倍率≥33≥33抗风强度40M/S40M/S高度1500mm2500mm球径(D)200mm200mm重量(KG)≤8≤12法兰尺寸(Φ)240*240*10mm
三、安装应用:
2
需提前在安装位置浇筑水泥基座,规格尺寸400mm×400mm×600mm(长×宽×高)并预埋地脚螺栓,或用膨胀螺丝。
2
安装避雷针,避雷针底座固定在预先设置的预制水泥基座,避雷针塔杆底座与水泥基座用地脚螺栓(或用膨胀螺丝)可靠联结。
2
避雷针应该安装在杆塔、铁塔或其他建筑物上,避雷针的法兰盘必须高出最高保护物1.5m以上,根据这一要求设置加高杆塔或铁塔高度。
2
雷雨日不可进行避雷针的安装和检测。
2
避雷针接地线必须与接地棒可靠连接。
2
定期检查(一年检查一次)避雷针各连接螺杆、焊接处是否牢固,接地引下线是否与接地系统连接可靠。如发现连接螺杆、焊接处被腐蚀严重,则须更换螺杆重新连接,原焊接处重新焊接。
本文字内容由深圳科雷源科技整理。www.kly-spd.com/
页: