yunnan2009 发表于 2009-10-12 12:01:22

变电运行300问(十)

281、触电伤员如意识丧失应怎样确定伤员呼吸心况?
  答:具体办法有:1)、触电伤员如意识丧失,应在10S内,用看、听、试的方式法,判定伤员的口鼻处,听有无呼气声。4)、试测口鼻有无呼气的气流,再用两手指轻试一侧喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。
  282、通畅气道采用什么方法和严禁怎么做?
  答:1)、通畅气道可采用抑头抬颏法,用一只手放在触电者前额,另一只手的手指将其下额骨向上抬起,两手协同将头部推向后,舌根随之抬起,气道即可通畅。2)|严禁用枕头或其他物品垫在伤员头下,头部抬高前倾,会更加重气道阻阻塞,且使胸外按压时流向脑部的血流减少,甚至消失。
  283、在什么天气不允许进行高处作业?答:以下情况不允许进行高处作业:1)、在6级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。2)、电力线路作业应按≤电业安全工作规程≥的规定执行。
  284、在木板或水泥地上使用梯子时应注意什么?
  答:在木板或水泥地上使用梯子时应注意:1)、其下端须装有带尖头的金属物。2)或用绳索将梯子下端与固定物缚紧。
  285、值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?
  答;严格遵守规程制度,认真执行操作监护制,正确实现电气设备状态的改变,保证发电厂、变电站和电网安全、稳定经济地连续运行。这就是电力系统各级调度及电气值班人员的倒闸操作中的责任和任务。
  286、电气工作人员必须具备什么条件?
  答:1)、经医师鉴定,无防碍工作的病症。2)、具备必要的电气知识:按其职务和工作性质,熟悉≤电业安全工作规程≥的有关部分;经≤电业安全规程≥考试合格。3)、学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
  287、电气工作人员对安规考试有什么要求?
  答:1)、电气工作人员对本规程应每年考试一次。2)、因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程;并经考试合格后,方可恢复工作。
  288、工作许可人的安全责任有哪些?答:具体责任有:1)、负责审查工作作所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。2)、工作现场布置是否完善。3)、负责检查停电设备有无突然来电的危险。4)、对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人问清楚,必要时应要求作详细补充。
  289、正常口对口呼吸时,应注意什么?
  答:10、开始时大口吹气两次。20、正常口对口呼吸的吹气量不需过大,以免引起胃膨胀。3)、吹气和放松时注意伤员胸部有起伏的呼吸动作。4)、吹气时如有较大阻力,可能是头部后仰不够,应及时纠正。
  290、创伤急救的原则和判是什么?答;1)、创伤急救原则上是先抢救,后固定,再搬运。2)、注意采取措施,妨止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。30、抢救前先使伤员安静躺平,判断全身情况和受伤程度,如有无出血,骨折和休克等。
  291、电灼伤、火烧伤或高温气水烫伤应如何急救?
  答:1)、电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持伤口清洁。2)、伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去。3)、伤口全部用清洁布不片或消毒纱布包扎。
  292、使用电器工具时应注意什么?
  答;不准提着电气工具的导线或转坳部分。20、在梯子上使用工具,应做好防止感电堕落的安全措施3)、在使用电气工具工作中,因故离开工作现场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,须立即切断电源。
  293、工作票中值班长的安全责任有哪些?
  答:负责审查:1)、工作的必要性。2)、检修工期是否与批准期限相符。3)、工作票所列安全措施是否正确完备。
  294、工作票签发人的安全责任有哪能?
  答:具体责任有:1)、工作必要性。2)、工作是否安全。3)、工作票上所填安全措施是否正确完善。4)、所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
  295、在带电设备附近用摇表测量绝缘时应注意什么?
  答;1)、测量人员和摇表安放位置必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。2)、移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。
  296、在带电设备附近使用喷灯时应注意什么?
  答:应注意:1)、使用携带型炉火或喷灯时,火焰与带电部分的距离;电压在10KV及以下者,不得小于1.5m.电压在10KV以上者,不得小于3m.2)、不得在下列设备附近将火炉或喷灯点火:带电导线、带电设备、变压器、油开关。
  297、在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时注意什么?
  答:1)、应两人放倒搬运。2)、与带电鄣分保持足够的安全距离。
  298、在什么情况下用心肺复苏法及三项基本措施是什么?
  答:具体要求是:1)、触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确时行就地抢救。2)、心肺复苏法的三项基本措施是:通畅气道;口对口人工呼吸;胸外按压。
  299、触电伤员好转以后应如何处理?
  答:1)、如触电伤员的心跳和呼吸经傺后均已恢复,可停心肺复苏法操作。2)、心跳恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不能麻痹。要随时准备再次抢救。
  300、对变电站的消防器具和使用和管理有哪些规定?
  答:消防器具是消防专用工具,应存放在消防专用工具箱处或指定地点,由消防员统一管理,任何人不得做其他使用。
  2)消防器材应保持完好,如有过期、失效或损坏,应报保卫部门处理。3)值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。
页: [1]