yunnan2009 发表于 2009-10-12 10:30:00

维拉斯托铜锌矿地面炸药库的防雷设计

摘要:本文以内蒙古维拉斯托铜锌矿地面炸药库为例,介绍了地面炸药库防雷的基本措施及计算方法、注意事项等。
            关键词:炸药库防雷措施
            矿山的建设及生产需要大量的炸药,炸药的妥善存储是安全生产的头等大事,,雷电防护是炸药库设计中必须考虑的重要环节。随着国家经济的快速发展,能源及资源的需求量不断增长,金属及非金属矿山数量也随之迅速增加,防雷设计在这一领域的重视程度也达到了一个新的高度。
            1998年8月,湖北南漳县化建公司炸药库发生特大爆炸事故,造成人员伤亡197人,直接经济损失近千万元。事故发生后,经公安部爆破专家现场分析,认定爆炸是该炸药库防雷装置不符合国家规范所致。几年来,通过对多起爆炸事故分析,我们对爆炸和火灾危险环境下的防雷设计有了更深入的理解,在工程实践中取得了良好的效果。
            日前,笔者参加了内蒙古维拉斯托铜锌矿地面炸药库的防雷设计。该矿山为新建矿山,地处内蒙古克什克腾旗,设计年产铜锌矿33万吨。为了矿山的建设和生产,在矿区附近建一座存储炸药20万吨、爆破器材5万吨的炸药库。根据《GB50057建筑物防雷设计规范》规定,维拉斯托铜锌矿地面炸药库为第一类防雷建筑物,防雷措施主要包括:防直击雷措施、防雷电感应措施、防雷电波侵入措施。
            一、防直击雷措施
            采用三座独立避雷针(金属塔式)作为接闪器来防直击雷。炸药库为第一类防雷建筑物,用滚球法设计接闪器时滚球半径hr=30m。直击雷防护范围是炸药库和起爆材料库。
            1、保护范围验算
               初步选定三支等高避雷针h=20m,避雷针A1、A2 之间距离为18.5m, A2、A3
            之间距离为18m。现按避雷针间最大距离D=18.5m,建筑物高度hx=4.1m来验算避雷针的保护范围:D=18.5 ,=56.5
            ,D<所以按双支等高避雷针计算方法验算(D≥时按各单支避雷针计算):
            (1)避雷针外侧的保护范围
            在hx高度的保护半径rx:rx=-=13.15m
            在地面上的保护半径r0:
                              r0==28.28m
            (2)两避雷针之间保护范围内被保护空间的最低高度h0
                                  h0 ==16.38m>hx=4.1m
            所以建筑物均在避雷针的保护空间之内。
               用rx=13.15m,r0=28.28m作出保护范围如图1所示,炸药库和起爆材料库均在保护范围之内。
            2、接地装置及接地电阻
            每座避雷针应有独立的接地装置,利用其塔身作为引下线,接地装置冲击接地电阻Ri≤10Ω。
            3、避雷针塔身及其接地装置至被保护建筑物及其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离
            空气中距离Sal: 当hx<5Ri时,Sal≥0.4(Ri+0.1hx)=4.16m
            地中距离Sel:   Sel≥0.4Ri=4m
            二、防雷电感应措施
            炸药库和爆破器材库各做一套防雷电感应接地装置,其工频接地电阻不大于10Ω。建筑物内的设备、管道、构架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物均应接到防雷电感应接地装置上。要求钢筋混凝土屋面内钢筋绑扎成闭合回路,并每隔18~24m采用引下线与防雷电感应接地装置连接一次。建筑物内平行敷设的管道、构架等长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应采用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下可不跨接。
            分别在炸药库、爆破器材库进门处安装防静电门帘以消除人员进出带来的静电,防静电门帘必须与防雷电感应接地装置可靠连接。
            三、防雷电波侵入措施
            炸药库和爆破器材库内不设电气设施和电气照明,亦没有架空金属管道、埋地或地沟内的金属管道进出,故本设计不需考虑防雷电波侵入措施。如果建筑物有电缆和架空金属管道、埋地或地沟内的金属管道进出,就需要采取如下防雷电波侵入的措施:
            1、低压线路宜全线采用电缆直接埋地敷设,在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应接地装置上。当全线采用电缆有困难时,可采用钢筋混凝土电杆和铁横担的架空线,并应使用一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入,埋地长度应不小于2
            (ρ为埋电缆处的土壤电阻率),但不应小于15m。在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连接在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。
            2、架空金属管道,在进出建筑物处应与防雷电感应接地装置相连。距离建筑物100m内的管道,应每隔25m左右接地一次,其冲击接地电阻不应大于20Ω,并宜利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋网作为引下线,其钢筋混凝土基础宜作为接地装置。
            3、埋地或地沟内金属管道,在进出建筑物处与防雷电感应接地装置相连即可。
            四、结语
            通过验证,上述设计达到了炸药库的防雷要求。施工过程中要和相关专业密切配合,严格按照国家标准、规范施工。在日后的维护中要定期检测接地电阻、检查接地连接情况,发现问题及时校正。只有这样才能保证炸药库的防雷安全。
            
            参考文献:
             徐永根等 《工业与民用配电设计手册》水利电力出版社
            《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)
页: [1]
查看完整版本: 维拉斯托铜锌矿地面炸药库的防雷设计