吸取雷击着火教训 博坦油库多管齐下严把安全关
今年9月1号,在暴雨中受到雷击感应,厦门博坦仓储有限公司库区一台正在为洗涤塔供应洗涤液的循环洗涤泵空气开关跳闸,致使环氧丙烷等有毒、易燃混合气体未经洗涤直接排放,空气中的环氧丙烷遭遇雷击而着火。事后,博坦油库根据安监部门的要求进行了全方位的安全隐患整改。如今,这些整改措施已经基本完成。<BR> <BR> 这是9月1号监控探头拍下的博坦油库库区雷击引发着火的画面,所幸发现及时火苗被迅速扑灭,没有蔓延。事发后,市安全生产专家组专家以及市、区安监、消防、防雷中心等部门工作人员实地勘察了着火现场,责令博坦仓储有限公司吸取教训,在硬件上追加相关安全设备投入,同时加强员工培训,提高员工的安全意识。<BR> <BR> 根据专家意见,博坦公司对库区设备进行了全面的安全检测,针对此次雷击着火事件中暴露出的隐患,公司在洗涤塔进气管上安装了气动阀,采用气动联锁,与洗涤塔循环泵相连接。<BR> <BR> 博坦仓储有限公司安全优化经理 陈志雄:一旦循环泵停止工作,它会感应有气动作用,把气动阀关闭,起到自动关闭的作用+紧急可以把排气管线切断,避免没有经过净化的气体通过洗涤塔排出来<BR> <BR> 与此同时,博坦公司加强了对雷雨、台风等异常天气情况的监视,并在环氧丙烷罐区外的仪表控制盘附近安装了声光报警装置。一旦洗涤循环泵出现异常停止作业,声光报警装置将立即启动,提醒24小时巡查人员及时发现异常情况,采取应急措施。<BR> <BR> 此外,公司还在洗涤塔出口处加装了可以防止火势蔓延的阻火器,形成保护油库安全的第三道防线。<BR> <BR> 海沧区安全监察员 张庆龙:以后的工作中我们会更加严格要求企业落实安全生产责任制,提高人员的素质,加强应急演练,保证安全。<BR>