兴化供电藕合地线降低线路跳闸率
周明亮报道9月7日,在江苏泰州兴化市昌荣镇新镇村,记者看到施工人员正在对35千伏唐营、唐社5--7#铁塔之间同杆双回线路进行藕合地线安装。据该施工现场负责人介绍,该线路的改造将在9月15日之前改造结束。兴化是雷击多发地区,2008年雷击造成35千伏以上线路跳闸14次,10千伏线路106次,严重影响了供电可靠性。为了进一步提高供电可靠性,兴化公司与泰州公司电力设计院联合对该地区的雷击活动情况进行了调研,由于现在110千伏线路全部采用全线单线避雷线的标准设计,35千伏线路采用在变电站两侧安装避雷器,不能满足该地区雷击多发对线路供电可靠性的要求,决定对35千伏以上线路安装藕合地线。
据该公司生产技术部陈诚介绍,今年,该公司投资108万,已经完成了对4条线路加装藕合地线改造,共改造线路102公里。从改造线路的运行情况来看,改造线路的雷击跳闸率与去年同期相比降低了80%。以110千伏顾子线为例,2008年以前,110千伏顾子线长24.8公里,每年跳闸3-4次,今年改造后,未发生线路跳闸。
据了解,兴化有110千伏线路29条,35千伏44条,目前该公司正在大力推广该项成果,规划明年对雷击多发地区的23条线路全部安装,到2011年完成全部35千伏以上线路的改造。