请教山体建筑减阻的办法?
请教山体建筑减阻的办法各位兄弟,请教个问题
一山体建筑,地板为花岗岩,都是别墅,已经把全区联在一起做联合接地体啦,接地电阻还有10欧,想把它减成4欧,有什么比较节省的好办法吗
已经考虑了以下几种方法
1 接地井做不到,岩石太硬挖不下去
2 远引接地体,附近周边没一个电阻小的地方
3 降阻剂,成本很高
xglpuma
发表于 2009-8-20 17:50:03
有条件
局部换土