固态发射机的防雷技术
固态发射机的防雷技术防雷电保护技术是发射台十分重要的问题。防雷电保护对发射台而言,不仅发射机,而且对天线系统、电源系统等附属设备以及机房建筑都应有相应措施;对发射机而言,使用全固态中波机后,防雷电的要求就更加提高了。因此,对用全固态机的发射台对防雷电保护在设计时要充分考虑。 在多雷电地区,经常会出现机器的天线和馈电线路遭受周期性雷电侵袭的现象(这种袭击与发射台所处位置、地貌及天线塔高度、馈电线路走线均有关系),对机器造成损害。为此,要尽量改善发射机所处的外部环境,减少因雷电而引起机器损坏的机会,对发射台做好防雷工作;另外,对机器的设计要进行严格要求,以使其对雷电有所防范。如果从内到外均采用严密的防范措拖,便会在很大程度上使机器能够不受雷电干扰而正常工作,减少用户因雷电损坏机器而造成的经济损失。以下提出多种有效的发射台防雷措施供参考:
二、发射机内部保护
在每台发射机内部进行以下几种防雷保护电路的设计:
(1)设计上的考虑及一般性防护
尽量减轻MOSFET放大管的负荷,使之有足够的冗余,如:到500V射集只用300V直流电,就可为安全性提供很大的预留空间。
·当天线有不规则电压流馈入时,快速驻波比保护电流合成器及直流电压供电部分在极短时间内(几个微秒μs)将发射机与天线断开,以免受到损害。
·若发射机完全关断时,RF射频插头经一段延时与地相连。
(2)RF部分保护)
不论内、外部分遇到高压或过压情况,经正确调试的避雷针可以保护发射机RF部分。
快速反映的VSWR保护系统可以使功率放大模块免受从天线上馈入的反射功率的损害。
电源合成器监控保护可以使RF放大器免受错误匹配的损伤。
在发射机关机状态时,若主电源无供电,发射机RF输出一般处于保护接地状态。
(3)供电电源保护
发射机三相交流电正常的输入至发射机是靠可变电阻进行保护的。因为雷电袭击可能非常大,所以对于输入电流的保护必须要从楼外至发射机输入端进行分段递减保护。如果发射台的设计合理,闪电电流是无论如何不能到达此发射机内部。但要说明的是,可变电阻仅是为保护低压过压而设计的,并不能做为整个机器的雷电保护。* j9 q4 D, ~: M; B/ `; s* A6 a
为防止RF电源模块过载,机器运行时有可监视的直流电压,当发生过载时,机器将自行断开。7 Y. u' ?$ z- O- T2 x&
·供电电源接地良好可以消除发射机射频地与供电电源地,之间的电压差。
(4)接地系统
·中波发射台发射大楼地网最大栅格为2m。
·发射机与地网间要有合适连接(必须是极低的电阻)
·应避免发射机地与其它设备地电压不同,所以应该是供电电源,同轴馈线地和其它设备地连接,保持电压一致很重要。
三、发射机外部保护
发射机外部雷电保护
发射大楼接地的几何图形对防雷是极其重要的;其目的是将雷电电流成功导入大地,而不是发射机或楼内。
(1)楼宇布局
在地网布局理想情况下,将同轴馈线,AC供电和所有其它线缆地连至发射机和其它设备地,互相连接同轴电缆的屏蔽地与在楼宇入口处与浪涌保护器参考地相连,所有其它线缆地也与参考地相连。在同一处所有地都应连至同一点,必须用低阻、大尺寸、较短连接物连接所有地。4
(2)雷电保护与天线地和天线馈入
放电器
在天线基面绝缘体上的直径100mm的放电球是防雷的最重要设备,它包括一对放电器,中间有空气绝缘隙,此放电器非常坚固,它是非常有效的第一级防雷保护器,此放电器可保证在各种天气下均正常工作。两放电器应平行放置,且勿竖立,以免雨滴落下来会影响性能,在经常下雪地区,还应保证其不被雪覆盖。
天线接地系统
天线防雷接地系统应该尽量做至最小电阻的理想接地。天线塔接线杆应距塔100m左右、其应足够贯穿冻土层而达至地下水层,接地杆与天线用大铜皮固定相接。
天线馈线与同轴馈线,
在天线馈线部分防雷电电流一个经济有效办法是加一个或多个环,连成猪尾,形成一个低的电感限制圈,阻止电流从同轴馈入电缆进入发射大楼。应在天线、天线调谐器、发射台楼宇加装低电感接地条,最小面积应不小于95mm2。
- Y) z6 d6 H7 J(3)高低压供电部分过压保护"
为防止雷电从电台的电源系统进入电台发射机,主要措施有:
A,高压线进线上端架设有至少1公里长的架空地线;B,进到电站设有避雷器;C,为防雷在防雷区装有避雷针;D,按照电力系统要求,做好地线系统包括保安接地。保证接地电阻小于规定值;E,电站到机房的电力线用地下电缆,入机房装有避雷器;F,变压器装有压敏电阻做浪涌的抑制,AC供电浪涌保护器应直接与参考地相连,浪涌保护器安装必须与整流器相适器。
(4)发射大楼及机房接地系统
ERF电网系统
地网用铜皮做成网眼不大于2m,地网与楼外环形接地系统相连,还要加装辅助接地杆,楼顶面的地网系统应与地面环形网相接,相连接环带宽度不大于10m.
(5)控制及其它设备的接地
所有附属设备地都与地网相连,装于楼外的金属件,比如:假负载与热交换系统应与地网用接地带相连,环带尺寸用100×1mm铜箔,若此类装置放于屋顶也用100 ×lmm铜片相连.
同时运行期定期检修保养十分重要,上述几种防护环节应经常检查,一旦出现问题还应认真分析原因。