zthj2088 发表于 2012-4-24 09:32:36

配电柜浪涌保护器避雷器

380A-A/4 联系人:朱小姐    联系电话:0755-83236009/ 13632919936
联系QQ:1010370309
邮箱 :zthj2088@126.com
电源防雷器,A级电源避雷器,一级电源防雷器,浪涌保护器,三相四线电源避雷器,100KA电源防雷器,避雷器,
使用范围
380A-A/4系列适用于建筑物低压主配电箱中的等电位连接,对电源第I级的雷击或操作引起的过电压进行保护。 (依据IEC61643-1和GB50343标准选用)
主要特点
☆ 内置温控断路技术,安全性能高;
☆ 指示窗口无色表示正常,变红色表示故障,清晰易辩;
☆ 具备防雷备份功能,在窗口没有全变红前,都有相应的保护能力;
☆ 可选配遥信监测接口,能实现远程监控;
☆ 可实现凯文接法,以便减少导线电阻
☆ 可组合构成1P+N、2P、3P+N、4P等模式,适合于各种电网制式。
失效脱离装置
当保护器因老化或击穿而过热失效时,失效脱离装置能自动地将其从电网上脱离,同时给出故障信号。 指示器正常工作时,显示无色,失效脱离后显示红色。
电源一级防雷器
执行标准:IEC61643-1、GB50343
型号:380A-A/4标称放电电流In(8/20):60KA
最大放电电流Imax(8/20):100KA
响应时间:<25ns

型号:380A-A/3+NPE
标称放电电流In(8/20):60KA
最大放电电流Imax(8/20):100KA
响应时间:<100ns
雷震子B级避雷器380B-B/4和220B-B/2 联系人:朱小姐    联系电话:0755-83236009/ 13632919936
联系QQ:1010370309
邮箱 :zthj2088@126.com
电源防雷器,B级电源避雷器,二级电源防雷器,浪涌保护器,三相四线电源避雷器,80KA电源防雷器,避雷器,40KA电源防雷器,电源避雷器,防雷厂家,防雷公司使用范围
380B-B/4系列适用于建筑物低压主配电箱中的等电位连接,对电源第2级的雷击或操作引起的过电压进行保护。 (依据IEC61643-1和GB50343标准选用)
主要特点
☆ 插拔设计,可以带电更换,易于维护;
☆ 内置温控断路技术,安全性能高;
☆ 指示窗口绿色表示正常,任一变红色表示故障,提示更换,清晰易辩;
☆ 可选配遥信监测接口,能实现远程监控;
☆ 具有防雷备份功能,在任一窗口变红后,还有一半的保护能力;
☆ 可组合构成1P+N、2P、3P+N、4P等模式,适合于各种电网制式
失效脱离装置
当保护器因老化或击穿而过热失效时,失效脱离装置能自动地将其从电网上脱离,同时给出故障信号。 指示器正常工作时,显示绿色,失效脱离后显示红色。



电源二级防雷器
型号:380B-B/4
220B-B/2标称放电电流In(8/20):40KA
最大放电电流Imax(8/20):80KA
响应时间:<25ns


雷震子C级避雷器3380C-C/4和220C-C/2 联系人:朱小姐    联系电话:0755-83236009/ 13632919936联系QQ:1010370309
邮箱 :zthj2088@126.com
电源防雷器,C级电源避雷器,三级电源防雷器,浪涌保护器,三相四线电源避雷器,40KA电源防雷器,避雷器,20KA电源防雷器,防雷厂家,防雷公司使用范围
380C-C/4系列适用于建筑物低压分配电箱中的等电位连接,对电源第3级的雷击或操作引起的过电压进行保护。 (依据IEC61643-1和GB50343标准选用)
主要特点
☆ 插拔设计,可以带电更换,易于维护;
☆ 内置温控断路技术,安全性能高;
☆ 指示窗口绿色表示正常,变红色表示故障,提示更换,清晰易辩;
☆ 可选配遥信监测接口,能实现远程监控;
☆ 外置汇流排,由单片自由组合,易于工程施工;
☆ 可组合构成1P+N、2P、3P+N、4P等模式,适合于各种电网制式
失效脱离装置
当保护器因老化或击穿而过热失效时,失效脱离装置能自动地将其从电网上脱离,同时给出故障信号。 指示器正常工作时,显示绿色,失效脱离后显示红色。
电源三级防雷器
执行标准:IEC61643-1、GB50343
型号:380C-C/4,220C-C/2
标称放电电流In(8/20):20KA
标称放电电流Imax(8/20):40KA
响应时间:<25ns