几类建(构)筑物的防雷要点
大家或许还记得2001年发生在我区大石上滘村的窝棚遭雷击造成3人死亡的事故。近年来,在广州地区发生的雷击伤亡事故中,事发地点位于农田、菜地、水边等的空旷地域的占据过半数字,但亦有相当一部分发生在一些较特殊的建、构筑物当中。实际上简易窝棚或工地工棚、混合结构或纯砖砌的村屋、位于山顶或迎风坡小型房屋、空旷地区的孤立建筑及高耸的构筑物如烟囱、塔吊等都属于对雷击相当敏感的建(构)筑物,对此类型的建(构)筑物,其隐患及防雷要点各有不同。一、简易窝棚或工地工棚
1.存在危险
(1)简易窝棚没有防雷保护设施,室内人员容易受直接雷击或接触电击伤害,同时有雷击起火危险。
(2)工地工棚多为工人群居点,如防雷接地措施不完善,容易因雷击引发群死群伤事件。
(3)通常这类型建筑的屋顶上都架设电视接收天线,或各种线路都架空进入室内,容易遭受雷电波侵入,轻则损坏设备,严重可导致火灾事故。
2.防雷要点
(1)简易窝棚不宜用作居住,遇有雷雨发生亦不宜在内躲避。
(2)工地工棚宜使用金属结构的组合房屋,并对其可靠接地。不要在屋顶上架设电视接收天线、旗帜、广告标语等物件。
(3)发生雷雨时关闭用电设备,如电脑、电话、电视等,并把电源开关、线路接口拔掉断开。
(4)雷雨发生前,提早进入工地的在建建筑物室内躲避也是一种有效的预防办法。
二、混合结构或纯砖砌的村屋
1.存在危险
(1)由于建筑物不是钢筋混凝土框架,防雷能力先天不足,一旦雷击发生时不具备防御能力。
(2)建筑物容易遭受雷击损坏,严重的会引致房屋倒塌,伤及室内人员和财物。
2.防雷要点
(1)不宜使用。
(2)如确需使用者,应安装合理的防雷保护装置。防雷装置设计时,应注意沿建筑物四周均匀分布引下线,并对房屋设闭合环形地网。
三、山顶或迎风坡上的小型房屋
1.存在危险
(1)由于地理位置的原因,这类建筑物遭受雷击的机率较大。
(2)周边的树木遭受雷击后对房屋雷电反击。
(3)引至山上的用电线路容易受雷电波侵入。
2.防雷要点
(1)应安装合格的防雷装置保护,设计时应注意设置闭合地网,把屋内所有固定金属构件作接地处理,同时对电源及其它用电线路安装防感应雷装置。
(2)移除房屋周边5米范围内高于房屋的树木。
四、空旷地区孤立或高耸的建(构)筑物
1.存在危险
(1)这类建(构)筑物遭受雷击的机率较大。
(2)雷击会导致用电机器损坏或运行不正常。
(3)发生雷雨时人靠近这类建(构)筑物可能会产生雷电反击现象,甚至有跨步电压伤人的危险。
2.防雷要点
(1)在雷雨来临时,人员不宜靠近,并应提早进入附近有防雷功能的建筑物内躲避。
(2)业主应对这类构筑物加装合格的防雷装置,对其周边采取多圈闭合环状的接地网,消除跨步电压伤人的隐患。
另外,对于所有建筑物的使用,应同时注意不要在屋顶上架设电视接收天线、太阳能热水器等突出屋面的物件,因为突出屋面的件容易遭受雷击。在发生雷雨时关闭用电设备,如电脑、电话、电视等,并把电源开关、线路接口拔掉断开。在雷电天气过程中不要触摸连接室外的金属物件(如水管等),不要紧靠外墙,不要接触金属门窗,尽量停留在室内的中央位置。
页:
[1]