线路防雷器一般采用电源防雷器这个你知道吗?
线路防雷器一般采用电源防雷器这个你知道吗?线路防雷器一般采用电源防雷器本体和串联空气间隙的组合结构,电源防雷器本体基本不承担系统运行电压,不必考虑在长期运行电压下的电老化问题,在本体发生故障时也不影响线路运行。
串联空气间隙有两种,一是纯空气串联间隙(简称纯空气间隙),一是由合成绝缘子支撑的串联空气间隙(简称绝缘子间隙)。两种间隙各有优缺点,纯空气间隙不必担忧空气间隙发生故障,但在安装线路电源防雷器时需要在杆塔上调整间隙距离,实施安装时要求高一点; 情况相反,对于绝缘子间隙,由于间隙距离已由绝缘子下,实施安装较为容易,但支撑串联间隙的合成绝缘子承担着较高的系统电压。雷击杆塔时,一部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流入大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,一般用冲击接地电阻来表征。
大量运行经验表明,线路遭受雷击往往集中于线路的某些地段。我们称之为选择性雷击区,或称易击区。线路若能避开易击区,或对易击区线段加强保护,则是防雷害的根本措施。实践表明,下列地段易遭雷击:
(1)雷暴走廊,如山区风口以及顺风的河谷和峡谷等处;
(2)四周是山丘的潮湿盆地,如杆塔周围有鱼塘、水库、湖泊、沼泽地、森林或灌木、附近又有蜿蜒起伏的山丘等处;
(3)土壤电阻率(p)有突变的地带,土地质断层地带,岩石与土壤、山坡与稻田的交界区。岩石山脚下有小河的山谷等地,雷易击于低土壤电阻率处;
(4)地下有导电性矿的地面和地下水位较高处;
(5)当土壤电阻率差别不大时,例如有良好土层和植被的山丘,雷易击于突出的山顶、山的向阳坡等。
线路电源防雷器一般安装在线路易击区,但在选择安装线路电源防雷器地点过程中,必须结合本地区历年来的线路雷击跳闸情况、运行经验及线路所经的地形。综合以上各种因素,确定线路电源防雷器安装的最佳地点,提高线路的耐雷水平。
在输电线路易击区杆塔上安装线路电源防雷器后,杆塔段未发生雷击跳闸,提高了线路的耐雷水平,线路电源防雷器在输电线路的应用取得了初步的成效;正确选择线路电源防雷器安装位置是很重要的,是能否充分发挥线路电源防雷器作用的关健;继续对输电线路的防雷工作进行分析、总结,进一步探讨积累线路电源防雷器的运行经验,不断地提高线路的耐雷水平。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器
北京防雷防雷器 防雷 深圳防雷工程防雷接地北京防雷工程避雷器电源避雷器
页:
[1]