接地产品的目的和作用
接地产品的目的和作用在电气工程中,常以大地作为电位的参考点,凡与大地相连接的点称为零电位点,又称接地点。把电气设备或线路的某一部分与接地体连接起来,称为“接地”。如:工作接地、保护接地、重复接地、静电接地和防雷接地等。
接地装置所起的主要作用是散流,最终目的是为了安全。防雷接地的目的和作用就是把雷电流通过接地体向大地泄放,从而保护被保护物的安全,起到防雷作用。
如果接地装置不能达到安全技术要求,不但安全得不到保证,而且还会造成一种安全的假象,形成事故隐患。接地产品是防雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷或其他形式的雷,雷电流最终要散逸到大地。因此,没有合理而良好的接地装置,想达到防雷是不可能的。
2 接地装置的检测内容
日常防雷检测工作中,对接地装置方面的检测,多数只进行接地电阻的测量,这是很不全面的。在检测工作中,对接地装置应尽可能全面地进行检查。其检测内容应该包括:
(1) 接地装置的设计;
(2) 接地装置的施工和布局;
(3) 接地装置所用材料;
(4)接地产品电阻等。
检查的主要依据是《建筑物防雷设计规范》( GB50057 - 94) 。
当接地装置所用材料和接地电阻均达GB50057 - 94 要求时,对接地装置的施工和布局情况的了解仍不容忽视。
首先,安装工艺方面,焊接口是否牢固,焊口连接长度是否达到安全要求,如圆钢一般要求焊接口连接长度不小于直径的6 倍。
其次,复合垂直接地体间距是否合理,一般要求间距为接地体长的2 倍。当受地形限制时,一般也不应小于垂直接地体的长度,以免相邻接地体的屏蔽作用影响散流。
最后,了解接地产品装置的布局情况。只有知道地网走向,才能正确地安排电位探测针和电流探测针的落地点,从而准确地测量接地电阻。
3.接地电阻的测量
不论那种地阻测试仪表,在使用中都会遇到如下一些问题:
当地阻测试仪探针E. P. C. 不在一直线上,地网周围的土壤电阻率变化不大时,E、P、C 存在的夹角,对测量结果影响不大。而对要求接地电阻在1Ω以下时,检测点E、P、C 还是取在同一直线上为好。而成夹角时,对测量结果有一定的影响。测得的结果如表1 。
(2) 当测点E 在楼面时
现在很多新建楼房,都利用建筑物主筋作引下线,所以在楼墙脚没有断接卡子或外露测点,因此必须把测量线接到楼面上,而P、C落地接线仍需按正常方法确定。这时测量引线的电阻不可忽视,必须从测得电阻值中扣除其阻值,才能作为地网接地电阻。
(3) 测量接地产品电阻时指针灵敏度问题
在测量接地电阻时,仪表指针不论过于灵敏或不灵敏,对测量都不利。
当指针灵敏度过高时,可将电位探测针向上提起些。当指针灵敏度不够时,可在电位探测针和电流探测针处注入盐水或水。其原因是,辅电极C、P 在测量过程中,它们本身的接地电阻会影响电流大小,即会影响检流针的灵敏度,但对测接地电阻无影响。
另外,当大地干扰信号较强时,接地产品应适当改变手摇发动机的转速,提高抗干扰能力,以获得平稳读数(指摇表类) 。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器
北京防雷防雷器 防雷 深圳防雷工程防雷接地北京防雷工程避雷器电源避雷器
页: