避雷针 - 避雷针为什么要装在楼顶
避雷针 - 避雷针为什么要装在楼顶避雷针的保护范围
1根避雷针的保护范围
当避雷针的高度h≤hr时
距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以避雷针的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于A、B两点,又分别以A、B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧。如图1所示,则图中曲线就是避雷针保护范围的边界,保护范围是一个对称的锥体。
避雷针制作、安装
1。所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。
2。采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm
3。避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。
4。焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
5。扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
6。圆钢为其直径的6倍。
7。圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
8。避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:
a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。
b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。
c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管
d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm.
避雷针制作与安装注意的质量问题:
焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。
针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装
独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。
避雷针防雷的效果很好,在夏季大家一定要注意防雷。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器
北京防雷防雷器 防雷 深圳防雷工程防雷接地北京防雷工程避雷器电源避雷器