guukis 发表于 2012-2-20 14:32:37

浅谈网络系统的防雷方案设计

网络系统的防雷方案设计

1. 电源防雷器的选型

1.1最大持续工作电压的选择
    防雷器最大持续工作电压值,是关系到防雷器运行稳定性的关键参数。在选择防雷器的最大持续工作电压时,除了符合相关标准要求外,还应考虑到电网可能出现的正常波动以及可能出现的最高持续故障电压。

1.2残压的选择
    单纯考虑防雷器残压越低越好,并不全面,并且容易引起误导。对于压敏电阻防雷器,残压越低,通常意味其最大持续工作电压降低。因此过分强调残压,是需要付出降低最大持续工作电压的代价,换来的后果,可能是在市电不稳定地区,防雷器因长时间承受持续过电压而损坏。

1.3报警功能的选择为了监察防雷器的运行状况,当防雷器出现损坏时,用户应该即时知道并及时更换损坏的防雷模块。为了在不同的应用环境下,都可以实现即时监察,需要选择分别带有声光报警装置或遥信报警装置的防雷器。

2. 信号防雷器的选型

2.1电压等级的选择
    信号防雷器的最高工作电压的选择,应依据通信线数据传输的工作电压来确定。它是选择信号防雷器的一个重要参数,但是在实际应用中对不同通信线的选择没有一个公用的标准。防雷器的最高工作电压必须大于通信线的工作电压的1.2倍。

2.2速率匹配的选择
    不同通信系统的数据传输速率有所不同,信号防雷器安装在信号线上,其支持的传输速率应不小于通信系统本身的传输速率,否则将导致通信中断或误码率的增加,影响通信系统的正常工作。对于安装了信号防雷器的通信系统,如果出现通信中断或误码率的增加情况,其原因较为复杂,可能不是防雷器的原因,用户可以从以下几点着手检查:通信线的长度是否太长,如果太长,可考虑缩短;断点数量;连接质量;通信接头是否紧固。

2.3插入损耗
    信号防雷器安装在信号线上,因其附加电容的影响,在高频的情况下,会有一定的插入损耗。在选择信号防雷器时,其插入损耗应小于有关标准规定的数值。

2.4接口类型的选择
   信号防雷器是以串联方式安装在线路上。为了匹配阻抗及保持最小的接触电阻,应该选择与通信线上同类型的接口,对于RJ、SD类型接口要注意线线对配合,对于同轴电缆接口要注意公母配合。


结语
总之,高校校园网络防雷工程是一个系统工程,不可能依靠一、二种先进的防雷设备和防雷措施就能完全消除雷击过电压和感应过电压的影响,必须针对雷害入侵途径,对各类可能产生雷击的因素进行分析,采用综合防治,包括直击雷防护、等电位联接措施、屏蔽措施、规范综合布线、雷电感应及雷电电磁脉冲(LEMP)的防护、完善合理的接地及地网系统,才能将雷害减少到最低限度,确保我们建成的网络系统安全可靠。