guukis 发表于 2012-1-5 10:58:25

雷击电磁脉冲的防雷措施

雷击电磁脉冲的防雷措施
    雷击电磁脉冲(LEMP)所产生的感应电动势通过侵入通道叠加在线路信号上产生瞬间高电压,击毁各类用电设备和微电子芯片,因此在实施深圳防雷工程时必须将感应雷击作为重点,进行有效的防御。在设计综合防雷时,应从以上通道进行重点防护,同时做好等电位连接和共用接地系统。

1、电源防雷器系统的防雷措施
    在监控中心大楼的总配电盘上安装第一级SPD1:AT PORT/4P-B100三相电源B级防雷箱,初步衰减从电源线引入的强雷电流和高电压。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=100 KA(8/20)、响应时间tA≤100 ns ,有劣化显示功能,作为一级保护。
    在楼层分盘上安装第二级SPD2:AT T385/4P-C40三相电源防雷箱,进一步衰减从第一级分流下来的强雷电流和高电压,把雷电流脉冲降低到设备能承受的水平。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=40KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns ,有劣化显示功能,作为二级保护。
    在UPS电源防雷器前安装第三级SPD3:AT T275/2P-C20单相电源防雷箱,进一步衰减从第一级分流下来的强雷电流和高电压,把雷电流脉冲降低到设备能承受的水平。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=20KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns ,有劣化显示功能,作为三级保护。
    在UPS电源后或设备前安装第四级SPD4:AT A6420NS电源防雷插座,再次衰减从第一二三级防雷器过滤的残压,实现精细保护级别。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=19KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns ,有劣化显示功能,作为四级精细保护。
    广场摄像头头部低压24V直流供电线路两端各安装 AT 24V单相电源防雷器,其技术参数:最高防雷击电流Iimp=10KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns ,有劣化显示功能,以保护低压直流供电线路安全。
    在公路沿线的云台摄像头供电线路配电盘输出端各安装SPD1:AT  T385/2P-C40单相电源防雷器,其技术参数:最高防雷击电流Iimp=40KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns ,有劣化显示功能,作为一级保护。在直流整流供电设备前安装SPD2:AT T275/2P-C20单相电源防雷器,其技术参数:最高防雷击电流Iimp=20KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns ,有劣化显示功能,作为二级保护。在摄像头直流供电线路上安装SPD3:AT 24V单相电源防雷器,其技术参数:最高防雷击电流Iimp=5KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns ,有劣化显示功能,以保护摄像头供电线路安全。
在进、出高速公路两端和中间的大型电子显示屏电源线路配电盘上各安装SPD1:AT T275/2P-C40单相电源防雷箱,其技术参数:最高防雷击电流Iimp=40KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns ,有劣化显示功能,作为一级保护;在稳压整流器设备前安装SPD2:AT T275/2P-C20单相电源防雷器箱,其技术参数:最高防雷击电流Iimp=20KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns ,有劣化显示功能,作为二级保护;在未级设备供电处安装安装第三级SPD3:AT A6420NS单相电源防雷器插座,再次衰减从第一二级防雷器过滤的残压,实现精细保护级别。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=19KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns ,有劣化显示功能,作为三级精细保护。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器
北京防雷防雷器 防雷 深圳防雷工程防雷接地北京防雷工程避雷器电源避雷器
页: [1]
查看完整版本: 雷击电磁脉冲的防雷措施