guukis 发表于 2012-1-5 10:55:37

等电位连接与共用防雷接地

等电位连接与共用防雷接地

1、等电位连接防雷接地是现代防雷技术重要的防护措施之一。将广场摄像头输出的同轴电缆的外层和其它管线外层在进入大楼前进行等电位连接后防雷接地。
    进入系统所在建筑物的各类水管、采暖和空调管道等金属管道的金属外层在进入建筑物处应做等电位连接,燃气管道入户后应在法兰盘连接处插入一块绝缘两端用开关型SPD连接后户内金属管道可参加等电位连接,并与建筑物组合在一起的大尺寸金属件连接在一起,按GB50054的要求做总等电位连接之后,接向总等电位连接带,并可靠连通防雷接地。

2、宜利用建筑物的基础钢筋地网作为共用接地系统。如建筑物没有基础钢筋地网,宜在建筑物四周埋设人工垂直接地体和水平环型接地体。接地体的接地电阻不宜大于4Ω。原则上应在各雷电防护区界面处做等电位连接,但由于工艺要求或其它原因,被保护设备的安装位置不会正好设在界面可能发生的电涌电压时,电涌保护器安装在被保护设备处,而线路的金属保护层或屏蔽层宜首先在界面处做一次等电位连接防雷接地。

3、防雷接地系统
    避雷器首先是一种雷击放电流的泄放通道,也是一种等电位连接器。所有避雷器的保护原理是在雷击瞬间保证设备、大地、建筑物及其附属设备之间构成等电位体,从而避免过电压的损害,其中最关键的就是接地系统。

3.1 理想的接地装置(包括从接闪器到地面的引线)是没有电阻的,当雷击时,不论雷电流有多大,接地装置上任何一点对大地的电势差为零,这样对人和设备时绝对安全的。但是,这样的接地装置实际上是不存在的。因此接地阻值应尽可能地小,依据《计算机机房接地规范》以及其它有关国家防雷标准地要求,机房的接地电阻值应小于4欧姆,并采取联合接地的方式。

3.2 为了保证网络设备稳定可靠的工作,防止寄生电容耦合干扰,保护设备及人身的安全,解决环境电磁干扰及静电危害,都必须有良好地接地系统。

3.3按照IEC整体防雷接地技术的接地要求,保证设备在雷击瞬间应处在等电位状态。由于部分设备的信号地、保护地相对独立,从“节约、实效”的原则考虑,将各地网简单相连。目前收费站下的地网结构基本上已构成联合接地形式,但尚未做到完全的等电位连接。
3.4在雷击瞬间,由于避雷器件的快速导通和大电流的泄放,使设备内部线路器件、机壳、铁塔和建筑墙体金属构件以及金属屏蔽物等都与地网同时连通。这样在雷电发生的瞬间,机房内部和外部各个物体处在与地网相等的电位上,各部分达成了等电位,从而避免了设备因物件之间的电势差而被损坏防雷接地。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器
北京防雷防雷器 防雷 深圳防雷工程防雷接地北京防雷工程避雷器电源避雷器
页: [1]
查看完整版本: 等电位连接与共用防雷接地