guukis 发表于 2011-12-28 10:33:19

电力公司开展输电线路差异化防雷评估工作

电力公司开展输电线路差异化防雷评估工作
北京市电力公司完成了对220千伏安左线和110千伏丽苍线两条输电线路的差异化防雷评估工作。这是该公司采用先进的差异化防雷技术,切实提高重要供电线路防雷水平的具体举措。

    今年夏天,北京的雷雨天气频繁,因雷击造成的线路故障屡有发生。北京市电力公司及时总结度夏经验,梳理电网薄弱环节,有针对性地开展了输电线路差异化防雷评估工作。公司综合分析了安左线和丽苍线线路走廊的雷电活动情况、地形地貌情况、线路结构情况等特征,研究线路的防雷特性,对其雷击闪络风险进行综合评估,同时对线路加装防雷措施后的防雷性能效果进行了预评估。

    在评估过程中,北京市电力公司运用雷电监测系统的监测数据及相关资料,对线路进行了雷电参数统计和线路特征参数统计,北京防雷在此基础上,采用有针对性的、差异化的防雷计算分析模型对线路逐基杆塔进行防雷计算,评估每基杆塔的耐雷性能和易闪络原因,制定针对性的防雷措施以及治理方案,并对防雷改造方案实施之后的雷击跳闸率再次进行计算,评估防雷改造的效果。

    据北京市电力公司相关负责人介绍,以往输电线路雷击风险评估一般只计算线路中的几基典型杆塔在典型地形地貌和传统雷电参数下的雷击跳闸率,分析内容不全面,评估结果不直观。而差异化防雷技术充分考虑了输电线路时间与空间的差异,综合考虑了输电线路的各种因素及特征,采用了基于雷电监测系统获取的雷电参数,逐基杆塔进行计算。“这可以帮助输电线路设计和运行部门更加细致、有针对性地采取防雷措施来提高线路的防雷性能,从而更加精细化地管理电网。”

目前,北京市电力公司已在全面细致评估的基础上明确了安左线和丽苍线的综合防雷改造方案,并将按照方案逐步开展线路的防雷整治工作。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器
北京防雷防雷器 防雷 深圳防雷公工程防雷接地
页: [1]
查看完整版本: 电力公司开展输电线路差异化防雷评估工作