告诉你如何正确安装防雷器
告诉你如何正确安装防雷器在下列情况下,多级防护成为必须:某一级避雷器失效或防雷器某一路失效。避雷器的残压不配合设备绝缘强度,线缆在建筑物内长度较长时。1.几乎所有情况下的线缆防护,至少应分成两级以上,同一级避雷器还可能包含多级保护(如串并式避雷器)。为了达到有效的保护,可在各防雷区界面处设置相应的避雷器,防雷器可针对单个电子设备,或一个装有多个电子设备的空间,所有穿过通常具有空间屏蔽的防雷区的导线,在穿过防雷区界面同时接有避雷器。另外,避雷器的保护范围是有限的,一般避雷器与设备线路距离超过10m以后将使防护效果劣化,这是因为避雷器和需要保护的设备之间的电缆上有反射造成的振荡电压,其幅值与线路长度、负载阻抗成正比。2.在使用电源避雷器的多级防护中,如果不注意能量分配,则可能引入更多的雷电能量进入保护区域。这要求防雷器应根据前述评估模式选择。一般避雷器都有通过雷电流越大,残压越高的特点,通过能量分配后未级避雷器流过的雷电流极小,有利于电压限制。注意,不考虑电压配合而仅仅选择低响应电压的避雷器作末级保护是危险的。实现能量分配与电压配合的要点在于利用两级避雷器之间线缆本身的感抗。线缆本身的感抗有一定的阻碍埋电流及分压作用,使雷电流更多地被分配到前级泄放。一般要求两级防雷器之间线缆长度在15m左右,适用于保护地线与其它线缆紧贴敷设或处于同一条电缆之内的情况。线缆上分支线路的长度对线缆要求长度有影响,当保护地线与被保护线缆有一定距离(>1m),这时要求线缆长度大于5m即可。在一些不适合采用线缆本身作退耦措施的如两级防雷区界面靠近或线缆长度较短时,可利用专门的退耦器件,这时无距离要求。
3.退耦器件是实现能量分配与电压配合的重要措施,以下几种材料可作为退耦器件:线缆、电感和电阻。
串并式电源避雷器就是一种考虑了能量分配与电压配合,利用滤波器作为退耦器件的避雷器组合形式,适合于各种场合的应用。
4.在某些极端情况下,装上避雷器反而会增加设备损坏的可能,必须杜绝;这类情况发生。避雷器保护几条线,其中一条线上的防雷器失效或响应速度过慢。这可能使共模干扰转化为差模干扰而损坏设备。这要求必须实施多级防护及注意避雷器的维护。不考虑防雷保护区、能量配合及电压分配而随便安装避雷器,比如仅仅在设备前端装设一只避雷器,由于没有前级保护,强大的雷电流将被吸引到设备前端,致使避雷器残压超过设备绝缘强度。这要求避雷器必须按层次性原则安装。
防雷器输出线和输入线、接地线靠近、并排敷设。这种情况对串并式避雷器的影响比较严重。当串并式电源避雷器的输出线(已保护的线)和输入线(未保护线)、地线靠近敷设,会使输出线内感应出瞬态浪涌,虽然其强度较原来小,但仍可能是危险的。解决这个问题的方法是将输入线、地线与输出线分开敷设或垂直敷设,尽量减少并行敷设的长度,拉开敷设的距离。
防雷器接地线没有与被保护设备的保护地相连,即采取单独的防雷接地。这将使被保护线与设备保护地之间在瞬态时存在危险电压,解决这个问题的方法是避雷器的接地应与设备保护地相连。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器 北京防雷防雷器 防雷
页:
[1]