guukis 发表于 2011-12-6 15:51:22

怎样选择数据线防雷器

怎样选择数据线防雷器
    有数百个不同的连接器类型,许多不同的应用程序和规程,6个不同的电压电平,这些都影响“我应该买什么样的数据线防雷器”的决定。 但是如果您了解了以下三个重要的事实,选择满足您需要的防护器并不困难。


(1)传输电压(Transmission Voltage) 应用程序中精确的传输电压必须在每笔定单中注明。一个好的电涌防护器,其钳制过电压的能力应尽可能地接近被保护仪器的额定传输电压。选择数据线电源防雷器的第一步是:确定设备的传输电压,这可以在您的设备手册中找到,但如果您不知道,不要猜测。可以很容易地用电压表测出。下表显示通常应用程序所设定的电压。 电压 系统应用程序 7.5 V RS422, RS423,RS485, 以太网, 大多数 LANS 以太网,和局域网 7.0 V 数据电话公司(信道服务单元/数据服务单元,DDS,T1,ISDN,等) 12 V 类别 5、100Base -T、ATM155(100兆赫) 18 V RS232,令牌环,数字式4-20毫安电流回路 27 V ArcNet、模拟4-20毫安电流回路 60 V 模拟、租用专用线电话公司 240 V 拨号线、调制解调器和传真机。
    (2)连接器类型(Connector type) 在全世界,电源防雷器有数百种不同类型的连接器用于数据线应用程序中。最通常的几种列表如下。如果你认为你有一种未列在下表中,我们或许也能对其提供保护 – 只要向我们的工程师了解即可。 常用的防护器连接器类型--同轴的(Co-axial) 双轴的(Twin-axial) RJ 11 RJ 45 串接 9,15, 或 25 针 Centronics 通用串接总线(USB Universal Serial Bus) 硬布线 (没有连接器)
(3)数据传输速度(Data transfer speed) 数据传送是以每秒百万比特或兆赫来度量的。 一个适合10兆赫应用程序的保护器不能在100兆赫的应用程序下工作。一个设计为保护有线电视同轴电缆的防雷器在1.5千兆赫的卫星传输馈线上可能无法工作。许多办公应用程序被设定为 1至10MHz 范围,但被称做Category 5 的应用程序(运行在100兆赫)越来越普及了。 数据传送速度能够在你的设备手册中找到并应当包含在每一笔定单中。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器

北京防雷防雷器 防雷
页: [1]
查看完整版本: 怎样选择数据线防雷器