114la 发表于 2009-8-11 16:33:59

避雷器AEC能量控制技术全文

主动能量控制(AEC)的核心是一个属于 B+C 类的 SPD,该 SPD 是在一个用特殊合金材料间隙的电极间加装了一个主动能量控制器,是对以前的否认电压开关型SPD进行了改进,以使其Up不大于2.5KV。它是综合了放电间隙和氧化锌压敏电阻的优点,将这二者组合在一起,而且不用退耦元件的一种新产品。
   AEC 与传统的能量分配原理——去耦器分配能量的一个重要区别是:传统的自感解耦技术受制于电流的陡度,对于陡度越大的波形(上升速率越大,如8/20波形)越容易实现能量的配合,而对于陡度小、上升缓慢的波形(例如:10/350波形),有可能发生“盲点”,出现能量无法交换配合。而AEC 的能量交换点由 MOV 的残压决定,所以只要控制好 MOV 的最大能量与交换电平的关系就可以很好的控制住能量的分配——一个主动的控制。也就 是说,对于传统的能量配合,由于交换点取决于电涌电流的陡度(波形),而 AEC 不管是什么波形的浪涌—10/350us、8/20us,甚至是直流波形,只要是 MOV 的伏安特性曲线上的电压与交换电平相一致就可以主动控制能量的分配。
   由于是一个 B+C 类的 SPD,所以它既具有 C 类 SPD 的响应速度和低保护电平,同时又具有 B 类保护器兆焦耳级(MJ)的能量级别的优点。
   通过使用根据AEC原理设计的自点火雷击电涌保护器,实现不同类型的电涌保护器直接并联。在一、二级保护器之间不能保证至少10米的导线距离时,这是特别有利的。
    使用了 AEC技术后,直接带来的好处是:
   1、一二级可直接并联安装,
   2、小空间安装不再需要退耦电感这类器件,
   3、降低成本,减少热损耗,
   4、能量分配主动控制,没有分配盲点,
   5、降低保护电平,达到 900V 水平。
   6、延长使用寿命,
   7、提高了可靠性。

xglpuma 发表于 2009-8-13 10:56:12

{:3_68:}。。。。。。。。。。。。。。
页: [1]
查看完整版本: 避雷器AEC能量控制技术全文