系统装有避雷针、接地网
系统装有避雷针、接地网然而,这并不是偶发的状况,监控系统往往容易在雷雨天“受伤”。北京市防雷装置安全检测中心公布的防雷年检数据显示,全市楼体直击雷检测合格率达到90%%以上,然而建筑物内电子系统防间接雷击的检测合格率不到一半。在近年的雷电灾害中,80%以上是内部设备包括电器、监控系统、探头等遭到损坏。一些高科技的电子设备,抗干扰的能力很弱,如有的住宅小区的监控探头、对讲系统等设施根本没有防雷装置,感应雷很容易乘虚而入,击毁系统。
一般来说,监控系统前端摄像机大多数安装于室外,处于相对的开阔地带,雷击风险比较大,其对雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电等电磁干扰非常敏感,使得监控系统设备极易遭雷击过电压破坏,造成整个闭路电视监控系统瘫痪。下面,我们来分析一下监控系统可能面临的几种遭雷击现象。
雷电损坏现象之一:系统装有避雷针、接地网,并采取了联合接地
当雷电流通过避雷针、引入地网入地时,地电位瞬时升高。假设雷电流I=50KA,接地电阻R=1Ω,地电位U=I×R=50KA×1Ω=50KV。
因为采取联合接地,设备地电位也相应升高50KV,而供电电源线和信号传输线是由远处引来,远端地电位仍处于零电位,因此设备外壳地电位将与设备的电源输入端间和信号输入端间出现50KV的巨大电位差(在防雷技术中称之为“反击”或“负电位引入”),造成设备相应部位损坏。
倘若地网接地不够良好,则反击电压还要高,可能损坏更严重。
1、前端设备的防雷
前端摄像机的安装位置往往有室内和室外之分,安装在室内的摄像机一般不会遭受直击雷击,但是,雷电过电压也有可能对摄像机造成侵害,而室外的设备需要考虑防止直击雷击。面对这种情况,我们该如何进行防雷处理呢?
通常的方法是,我们会将前端设备如摄像头置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。
另外,为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地。
为防止雷电波沿线路侵入前端设备,我们通常会在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(DC24V或220V)、视频线、信号线和云台控制线;电源输入前端还应加装B、C级防雷器。
第2页:传输线路的防雷
信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必须考虑实际情况,根据信号的传输速率、信号电平,启动电压以及雷电通量等参数等选取正确的防雷设备。
2、传输线路的防雷
对于模拟系统来说,其线路主要是传输信号线和电源线。室外摄像机的电源可从终端设备处引入,也可从监视点附近的电源引入。控制信号传输线和报警信号传输线一般选用有加强芯屏蔽软线,架设(或敷设)在前端与终端之间,其中的加强芯与屏蔽层两端均应做良好的接地。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器 北京防雷防雷器 防雷
页:
[1]