低压避雷器分类及阀型避雷器工作原理
SPD按使用的非线性元件的特性分类电压开关型:无浪涌出现时,SPD呈高阻状态;当冲击电压达到一定值时(即达到火花放电电压),SPD的电阻突然下降变为低阻值。常用的元件有放电间隙、气体放电管、开关型SPD(闸流管)和三端双向可控硅元件作为这类SPD的组件。开关型SPD具有大通流容量(标称放电电流和最大放电电流)的特点,特别适用于易遭受直接雷击部位的雷电过电压保护(及LPZ0A区)。
电压限压型:当没有浪涌出现时,SPD呈高阻状态,随着冲击电流及电压的逐步提高,SPD的电阻持续下降。常用的非线性元件有压敏电阻、瞬态抑制二极管做为这类SPD的组件。一般用于室内。
组合型SPD:由开关型和限压型元件混合试用,随着施加的冲击电压特性不同,SPD有时会呈现开关型SPD特性,有时会呈现钳压型SPD特性,有时同时出现两种特性。
以上三种类型的避雷器常用低压配电系统(380V/220V)
阀型避雷器以碳化硅和氧化锌为主要原料的两类,其中碳化硅阀型避雷器使用的较早,而氧化锌阀型避雷器为后起之秀,并有取代氮化硅阀型避雷器的倾向。
现在的阀型避雷器的基本元件是火花间隙和氧化锌阀片,装在密封的陶瓷内。正常电压时,阀片的电阻很大,过电压时,阀片的电阻变得很小。因此,阀型避雷器在线路上出现雷电过电压时,其花火间隙击穿,阀片能使雷电流迅速对大地泄放。但雷电过电压一消失,线路上回复工频电压时,阀片便呈现很大的电阻,使火花间隙绝缘迅速恢复而切断工频续流,从而保证线路回复正常运行。 非常符合初步搞设计的人员,谢谢。
页:
[1]