电源和信号防雷器的安装
电源和信号防雷器的安装(1)、在红外对射保安室内安装AOTEM第二级、第三级电源防雷器。AOTEM第二级型号T275/2P-C40单相C级电源避雷箱;第三级型号:电源防雷插座。
(2)、在室内的红外对射输出电源和信号端口处分别安装防雷器:AT 24V电源防雷器和AT KZ信号防雷器。有多少对信号线路就安装多少个防雷器,因电源大部分是总线式分布,所以安装一个AT 24V电源防雷器就够了。
(3)室外的红外对射电源和信号线路处分别安装奥天防雷器:AT 24V电源防雷器和AT KZ信号防雷器。有多少对信号线路就安装多少个防雷器,一对红外对射收发端都需要电源,所以1对收发红外对射系统就安装2个AT 24V电源防雷器。
(4)室外红外对射系统的收发设备接地
考虑到成本问题,尽可能节约成本,我奥天技术人员建议采用单极深打接地极办法解决室外红外对射系统设备接地问题。即采用AT-4500优化接地棒深打入地下,一节连着一节垂直深打入地下,可迅速降低接地电阻,又可很好解决设备接地问题。根据工程经验,室外接地电阻阻值可放宽到10Ω左右都没问题。
5、机房防雷接地系统
接地装置的任务是:
l
将雷电流导入大地;
l
引下线间的等电位连接;
l
导电性建筑物墙体附近的电位控制;
l
拦截在地面传播的雷电流。
(1)、接地地网阻值要求
机房接地电阻阻值要求:
R≤10Ω 。
(2)、接地产品体结构
机房接地体由于是独立的接地装置,所以适合以A型结构建造。
在机房做一个紫铜总汇集,规格:40mm×4mm×300mm,以保证地电位分布均匀,交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、避雷接地等四种接地共用一组接地装置。(或在机房做均压带。)
(3)、接地产品材料
接地地网:要求R≤10Ω,总汇流排+引下线35平方500多芯接地线+接地体。
接地体:是埋于地下与引下线入地相连接,雷击电流由此发散到大地。通常用AT自动降阻接地模块400 mm×500 mm×60 mm和热镀锌接地体50mm×50mm×5mm×L2500mm组成垂直接地体,再用40mm×4mm热镀锌接地体组成水平接地体焊接连通,组成接地地网,以满足国家防雷规范接地电阻R≤10Ω的要求。
四、运行维护
(1)防雷器安装之后,应检查所有接线是否正确安装,然后运行测试,看系统和设备是否正常工作,有无异常情况,如有,应及时检查,直至整个系统均正常运作。
(2)每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要时应挖开地面抽查地下蔽部分锈蚀情况,如果发现问题应及时处理。
(3)接地网的接地电阻宜每年进行一次测量。
(4)每年雷雨季节前应对运行中的防雷器进行一次检测,雷雨季节中要加强外观巡视,如检测发现异常应及时处理。
五、销售服务及质量保证
(1)由伊莱赛福销售的产品和施工的工程均由保险公司承担产品质量和工程责任保险。
(2)工程中所使用的防雷器件,从工程验收合格之日起一年内免费保修,超过保修期两年内维修只收取工本费,终身负责维修。
(3)根据用户需求,免费提供防雷知识或防雷技术讲座;
(4)保修期内,若防雷系接地统出现故障,奥天公司技术人员在接到通知后的24小时内赶到现场。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器 北京防雷防雷器 防雷
页:
[1]