接地产品使用方法你了解吗
接地产品使用方法你了解吗1. 接地产品施前检查项目及要求:
(1)降阻剂应是同一品牌、型号的产品。
(2)使用的水无污染、水中无泥沙等杂物。
(3)沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物。
(4)垂直接地极居孔中央放置,水平接地体水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。
(5)接地引下线已按设计要求涂刷防锈漆并已初凝。
2. 接地产品调制降阻剂
按水:降阻剂=0.4~1.0:1.0的重量比加水并充分搅拌直至成粘糊状。水平接地用水量以刚好能够润湿全部干粉并可搅拌成糊状即可,垂直接地孔用降阻剂加水量可视情况取高值。
3. 接地产品浇灌、包覆、初检
将调制好的糊状降阻剂轻轻倒入(以防泥石、杂物混入降阻剂中)接地沟、孔内直至全部无遗漏地包覆住接地极,并初测包覆厚度不小于40mm,钻孔四壁充实,不足时要补充。
4.复检与回填夯实
待降阻剂初凝后,详细检查降阻剂,表面应均匀、无遗漏、无杂物混入,包覆体厚度最薄处不少于40mm,不足时要补充降阻剂。检查无误后,抽走固定细线,轻轻回填无硬物和树枝的细土,厚度要达到20mm以上,然后再加其他土壤并夯实,夯实后的回填土表面应略高于周围地平面。
5. 接地产品对接地引下线要求
接地引下线在地表交界段需全段涂刷2~3道环氧沥清漆、FVC漆或其他耐久漆,其地下段长度应使埋入降阻剂的部分不短于20mm, 地表上面部分长度不短于30mm。
6.深井接地
深井接地有时是必需的,通常井深由找到电阻率低的地层或地下水来决定,一般达数十米,施工时用专用机械钻孔,孔径为80~150mm。有时要配以局部爆破,炸松四周土壤,使降阻剂充分填充,扩大降阻效果。用压力将调制好的降阻剂注入接地电极管内,通过壁孔使降阻剂从内外两侧包围钢管并充实整个钻孔。
接地产品包装、储存:
1.本产品采用双层包装,内层为PVC袋,外层为编织袋。每袋25KG,每吨40袋。
2.编织袋上标有产品名称、型号、厂名,运输时要注意防雨、防潮、防硬物损坏包装。
3.降阻剂应贮存在不受雨淋和水浸场所,户外贮存时要有防雨、防暴晒措施。
4.正常情况下保存期为两年。施工现场发生被雨水浸湿异常情况时,应在2天内使用,被水浸泡过的降阻剂可作为细土回填使用。
5.用户应严格按使用方法进行施工,以保证降阻剂达到最佳降阻效果。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器 北京防雷防雷器防雷 信号防雷器产品特点 网络信号防雷器用于保护敏感的高速通信网线路,使其免受雷电感应电压、电源干扰、静电放电等所造成的损坏。信号防雷器采用多级保护电路,选用世界名牌元器件,运用先进的生产工艺制造,具有通流容量大、残压水平低、反应灵敏、性能稳定、工作可靠等特点。 1.多级保护,流通容量大; 2.核心元件均经过严格筛选,且选用国际名牌产品,性能优越; 3.内置快速半导体保护器件,响应速度快; 4.低电容、电感设计,传输性能优越; 5.高传输频率(10-155Mbps),插入损耗小; 6.极低的在线电阻减少了信号强度不必要的衰减,使信号传输的距离增至最大; 7.限制电压极低; 8.生产工艺先进,外形美观; 信号防雷器的注意事项 1、请认准接口以及连接方式; 2、认准防雷器输入/输出接口标识,输入接外线、输出接设备; 3、接地线应力求短、粗、直,以减少分布电感对雷击电磁脉冲能力泄放的影响; 信号防雷器的安装维护 4、网络信号防雷器接地宜通过电子开关与地网连接。 1、防雷器串联在被保护设备与信号通道之间。 2、防雷器的输入端(IN)与信号通道相连,输出端(OUT)与被保护设备输入端相连, 不能接反。 3、把防雷器的接地线与防雷系统地线可靠连接。 4、本产品无需特别维护。当系统工作出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后系统恢复正常,则应更换防雷器。 上面讲了这么多,详细你对信号防雷器应该有了一定的了解了吧?如果你还不太了解的话,可以咨询我们的在线专家,专家会给你一个满意的答复的。 电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器 北京防雷防雷器