guukis 发表于 2011-11-17 13:05:37

墙防雷接地作法

高层建筑玻璃幕墙的防雷接地要求及某大厦玻璃幕墙防雷接地作法
1.1通过查阅一些有关防雷接地的技术资料并结合某大厦及其它以往竣工工程的经验,我们认为玻璃幕墙防雷必须在以下几个重要方面满足要求:
1.1.1玻璃幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB500057-94)的有关规定。
4.1.2防雷接地引下线截面应符合要求
玻璃幕墙竖向主龙骨应视为引下线,竖向主龙骨的跨接用扁钢制品时截面必须达到100mm2。
4.1.3满足机械强度的要求
除去焊接方式以外,采用压接方式其金属材料厚度达到4mm。
4.1.4采用焊接方式要满足施工规范的要求
圆钢搭接长度为其直径的6倍,且双面施焊;扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且三面施焊;焊接处做防腐处理。
4.1.5不同金属压接,要做防电化腐蚀处理
如:钢与铝连接时,钢要镀锡;或在钢、铝之间加不锈钢垫片。
4.1.6施工完成后,要有权威检测机构进行检测,必须达到设计和规范要求的接地电阻值、
4.2某大厦玻璃幕墙防雷接地的作法

该工程总建筑面积约22万平方米,为全现浇钢筋混凝土结构。A、B、C、D四栋塔楼座落在连体裙房之上,A、B栋为写字楼,C、D栋为公寓。A栋地上27层,檐高108.57米;B栋地上16层,檐高73.7米;C栋地上22层,檐高94.10米;D栋地上24层,檐高93.48米;裙房5层(28.60米)。
该工程外墙使用大面积花岗岩挂板、玻璃幕墙及复合铝板。下面以A栋为例,说明其玻璃幕墙防雷接地具体作法:
4.2.1从六层开始,九层、十二层、十五层直至二十七层,每三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根40×4镀锌扁钢,并与建筑物四周防雷引下线的引出钢筋(12)焊接,焊接长度为
4.2.4幕墙顶部女儿墙的盖板是起到引雷作用的接闪器。用12镀锌圆钢沿女儿墙周圈安装,并与主体结构防雷接地引下线焊接。在盖板内侧安装40×4×4镀锌角钢,每块铝板安装两段角钢(每段长300mm),两段之间用12镀锌圆钢焊接连通。并用12镀锌圆钢一端与女儿墙顶12镀锌圆钢焊接,另一端与角钢焊接。每段角钢与铝板之间用四个M6×20不锈钢自攻螺丝压接(角钢与铝板之间加垫1mm厚不锈钢垫片),并加不锈钢平垫和弹簧垫。
六、结语该大厦于一九九九年六月峻工入住至今已经过三个雷雨季节,未发生雷击现象,证明玻璃幕墙与大厦的防雷接地体系是安全可靠的。关于高层建筑玻璃幕墙的防雷措施仍有许多细节需要我们总结和完善,本文如有不妥之处,敬请专家、同行批评指正。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器    北京防雷防雷器防雷   北京防雷接地防雷接地北京防雷
页: [1]
查看完整版本: 墙防雷接地作法