guukis 发表于 2011-10-20 11:01:43

用于直击雷防护中避雷针的制作和安装

用于直击雷防护中避雷针的制作和安装
直接雷击是以强大的电流、炽热的高温、猛烈的冲击波等,击坏放电通道上的建筑物、输电线、击死击伤人、畜等;防直击雷主要采用避雷针、避雷带(网)等传统防雷装置。在直击雷防护中不论是过去还是现在避雷针(接闪器)都不可缺少的避雷产品。避雷针的制作和安装可参照以下几点:1、避雷针制作与安装的有关规定:①独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设暖石或沥青地面。②独立避雷针应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至350KV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。③独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并在其附近装设集中接地装置。④建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其它金属物体连接成一个整体。⑤避雷针采用镀锌钢管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖涮锡长度不得小于70mm。⑥避雷针应垂直安装牢固。2、避雷针制作:①避雷针一般采用曲钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:独立避雷针一般采用19镀锌圆钢;屋面上的避雷针一般采用25镀锌钢管;水塔顶部避雷针圆钢直径为25mm,钢管直径为40mm;烟囱顶上圆钢直径为25mm;避雷环圆钢直径为12mm;扁钢截面1OOmm,厚度为4mm。②把放电尖端打磨光滑后进行涮锡。如针尖采用钢管制作,可先将上节钢管一端锯成锯齿形,用手锤收尖后,进行焊缝磨尖、涮锡。③按设计要求的材料所需的长度分多节进行下料,然后把各节管按粗细拼装起来,相邻两节应把细管插入粗管中一段,插入长度一般为250mm。最后把各个接头用12铆钉铆接或采用开槽焊接,接口部分应焊牢④焊接完后把避雷针体镀锌或涂银粉。3、避雷针安装先将支座钢板的底板固定在预埋地脚螺栓上,焊上一块肋板,再将避雷针立起、找直、找正后进行点焊,然后加以校正,焊上其它三块肋板。最后将引下线焊在底板上,清除药皮刷防锈漆及银粉。4、避雷针保护①拆除脚手架时,注意不要碰坏避雷针。②注意保护土建装修电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器    北京防雷   防雷北京防雷
页: [1]
查看完整版本: 用于直击雷防护中避雷针的制作和安装