guukis 发表于 2011-9-23 13:27:36

铁路信号防雷器的相关介绍

铁路信号防雷器的相关介绍
一、雷电电磁脉冲安全防护原则
1.铁路信号防雷器系统在进行雷电电磁脉冲安全防护规划设计时,应根据信号设备的种类及重要程度,在完成直接、间接损失评估和建设、维护投资预测后认真调查、分析信号设备系统所处地理、地质、环境等条件和雷电活动规律,以及信号设备所处建筑物防直接雷击措施的设计情况、信号系统结构,信号设备的抗过电压能力,综合考虑。
2.铁路信号防雷器设备雷电电磁脉冲安全防护应当采取等电位连接、屏蔽、共用接地、合理布线、改善信号设备环境条件和设置防雷保安器等措施,进行综合防护。铁路信号设备雷电电磁脉冲安全防护应首先按设备所处地区的雷电活动分区、信号设备放置的不同位置和系统对雷电电磁脉冲的抗扰度,设置不同的防雷保安器或防雷变压器等防雷设备,实行分级防护。
二、信号防雷器设备雷电电磁环境的改善1.信号设备机房应当有良好的雷电电磁环境。改善信号设备机房的雷电电磁环境,可减少雷电电磁场对机房内信号设备的感应影响。2.新建或改建信号设备机房,为减少电磁干扰的感应影响,应根据安全防护原则第二条实行综合防护。新建机房内所有和建筑物组合在一起的大型金属件,应和建筑物地网做等电位连接。建筑物或房间的屏蔽可以利用建筑钢筋网。进信号设备应安装在距离建筑物有一定安全距离的空间,尽量设置在机房中间部位,不应靠近有混凝土钢筋格栅的墙体。3.若建筑物本身需要考虑防直击雷时,防直击雷的接闪装置应采用避雷网、避雷针。避雷网、避雷带的引下线应与建筑物和房间屏蔽的钢筋连接后和地网连为一体。
4.改建信号防雷器设备机房的建筑物若无共用接地系统的应另设地线作为保护地,并与既有设备工作地、电源保护地连接成为一个整体。但不得与既有的避雷针、避雷带、避雷网的引下线及其接地体连接。在室内应设置与保护地线接地体相连的环形接地导体,或等电位接地排。5.信号设备机房的供电系统宜采用三相五线(TN-S)制,引人信号机房建筑物的低压电力线路,宜用电缆由地下引人机房,外护套金属应与保护地线连接。6.所有进入车站信号设备机房建筑物的外来导电物体,都应在建筑物界面做等电位连接。电力线、信号传输线的芯线通过防雷器(SPD)与等电位接地排连接。机房内应做等电位处理。7.信号设备机房内的信号防雷器传输线路的敷设,应远离建筑物外墙。任何场合,信号传输线路不得与电力线路靠近、并排敷设。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器    北京防雷   防雷   北京防雷
页: [1]
查看完整版本: 铁路信号防雷器的相关介绍