学校计算机系统防雷方案---学校防雷
(一)实施计划 防雷系统的设计应满足以下原则:1、 保护器不影响被保护设备的正常工作;
2、 雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差;
3、 防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。
按照IEC1312-1~3规范,为保护你计算机网络系统的设备,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程度和实际情况确立相应的防护等级,合理使用相应的防雷器。
(二)、电源、信号防雷
1、在信息中心计算机机房大楼楼层总配电箱空气开关处并接AOTEM第一级(B级)AT PORT/4P-B100三相电源防雷器,衰减从电源线引入的强雷电流和高电压,把雷电流脉冲降低到设备能承受的水平。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=100KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns 。
2、在信息中心计算机机房配电箱空气开关处并接AOTEM第二级C级AT T385/4P-C40三相电源防雷器,衰减从电源线引入的强雷电流和高电压,把雷电流脉冲降低到设备能承受的水平。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=40KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns 。
3、在计算机机房中心服务器、主交换机及其它配件设备电源插座处分别安装AOTEM第三级D级AT A6420NS电源防雷器,再次衰减从第一级和第二级防雷器过滤的残压,实现精细保护级别。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=19KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns 。
4、教学楼交换机电源信号线路防雷。
学院教学楼5个,职院教学楼4个,外教楼1个电源插座处分别安装第三级D级AT A6420NS电源防雷插座,实现防雷精细保护级别。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=19KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns 。在10台网络交换机24口网络线路端口处,分别安装AT RJ45-100-24E机架式24口网络信号避雷器, 其技术参数:最高防雷击电流Iimp=2.5KA(8/20)、响应时间tA≤1ns 。
5、学生宿舍交换机电源信号线路防雷
在学生宿舍楼8个汇聚点电源插座处分别安装第三级D级AT A6420NS电源防雷插座,实现防雷精细保护级别。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=19KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns 。在8台网络交换机24口网络线路端口处,分别安装AT RJ45-100-24E机架式24口网络信号避雷器, 其技术参数:最高防雷击电流Iimp=2.5KA(8/20)、响应时间tA≤1ns 。
(三)机房接地系统
接地装置的任务是:
将雷电流导入大地;
引下线间的等电位连接;
导电性建筑物墙体附近的电位控制;
拦截在地面传播的雷电流。1、接地体要求
机房接地电阻要求: R≤1Ω 。
2、接地体结构
机房接地体由于是独立的接地装置,所以适合以A型结构建造。
在机房做一个紫铜总汇集排ATK008,规格:40mm×4mm×300mm,以保证地电位分布均匀,交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、避雷接地等四种接地共用一组接地装置。
3、接地材料
接地地网:要求R≤1Ω,ATK008总汇流排+引下线35平方500多芯接地线+接地体。
接地体:是埋于地下与引下线入地相连接,雷击电流由此发散到大地。通常用AT自动降阻接地模块400cm×500cm×60cm和热镀锌接地体50mm×50mm×5mm×L2500mm组成垂直接地体,再用40mm×4mm热镀锌接地体组成水平接地体焊接连通,组成接地地网,以满足国家防雷规范接地电阻R≤1Ω的要求。 好东西认真学习
页:
[1]