有线电视系统的防雷接地措施
夏季是有线电视系统发生故障的高峰季节。雷电对有线电视系统的危害十分强烈,所以防雷、避雷与接地问题,就成了有线电视维护人员研究的一个重要课题。由于有线电视传输网络遍布城乡,光缆、电缆线路跨越各种复杂地形,做好防雷工作对保证有线电视安全优质播出至关重要。在建网初期,就要按照防雷的技术要求进行调查研究、勘察路由、选择地线的接地点,测量地线沟的土壤电阻率,调阅历年的气象资料,了解雷击区的分布等,在掌握有关信息之后,可采用以下几种接地方法防止雷击。
前端的防雷措施
前端是整个有线电视系统的核心,前端包括各种开路天线、卫星天线、卫星接收机、调制器解调器、光发光收等设备。万一这些设备被雷击损坏,除造成严重的经济损失外,还会造成大范围的停播,因此前端的防雷措施至关重要。
前端的防雷主要分两种:
1.接收天线的防雷。防雷措施有:A.确定好接收天线地理位置,架设天线时既要保证接收信号的质量又要避开雷区;B.加入信号防雷器,这种防雷保护器的主要功能是使信号顺利通过,而万一出现雷电造成异常高电压时,其内部的放大管立即起作用,阻止雷电对设备造成损坏;C.架设避雷针,这是一种普遍而又比较有效的防雷措施,避雷针要选用直径较粗的优质金属材料,要深埋地下可靠接地,接地电阻要控制在4Ω以内。
2.电源部分的防雷。防雷措施有:
安装电源防雷器,当市电因雷击或其他因素产生高脉冲电压时,将会损坏电路上的设备,所以在有线电视机房要安装电源防雷器。它的作用是在最短时间内释放电路上因感应雷击而产生的大量脉冲能量到安全地线上,从而保护机房内的前端设备。
做好工作接地,在有线电视系统中,所使用的交流电源一般是由中性线不接地的低电压供电网提供的,使用这种低压供电网提供的交流电源的电器设备应采取保护接地措施,即实施工作接地,这种保护接地措施就是把电器设备的金属外壳、机架等用接地装置与大地可靠联接,工作接地确保了机房内工作地电位为零电位,通过工作接地,可以泄掉设备漏电,也可以泄掉各种磨擦产生的静电。机房内信号输入、输出电缆和光缆金属保护层上带进的雷电也通过工作接地泄放掉。
光节点的防雷措施
光节点的防雷也非常重要,光节点的防雷措施主要是接地及电源的防雷。一般来讲,光接收机本身有防雷器件,但需要良好接地才能真正起作用,将光节点机箱与接地体连接,光接收机和供电箱的外壳与光节点机箱连接,并保证所有设备外壳均可靠接地,光节点的电源防雷要加装电源防雷器,将市电因感应雷击而产生的大量脉冲能量释放到接地体上,从而保护光节点内的用电设备,起到较好的防雷作用。
电缆网的防雷措施
电缆网的防雷要从两个方面考虑:一是通过同轴电缆感应使设备受到雷击;二是市电受雷击时,异常高电压产生的脉冲电流对设备造成损坏。电缆网防雷击受损坏的措施是:
1.电缆的架设及供电方式
有线电视系统中的同轴电缆屏蔽网和架空支撑电缆用的钢绞线应都有良好的接地,
在每隔10个杆档处设接地保护,可用1根(根据土壤电阻率可选择多根)1.5米长的50mm×50mm×5mm的角钢作为接地体打入地下,避雷线与支撑钢绞线用铁扎头扎紧成为一体。同时,要科学选择放大器的供电方式,尽可能采用集中供电方式。雷电最容易从电源线进入电子设备,由于有线电视的电子设备的耐受过电压的能力比电力设备差得多,因此必须在进户线上安装避雷器,电源线在进入电子设备前可绕几个圈以形成小电感,对50HZ电流没有什么影响,对阻挡雷电波侵入设备却有一定作用。在系统接地时,一定注意接地电阻的最小化,接地电阻大防雷效果就差,尽量的减小接地电阻、控制在8Ω以下为最好。
2.放大器及分支分配器的防雷
在放大器选用方面,尽可能采用接头两端都有防雷器件的放大器,每个放大器箱应装避雷地线,地线接地电阻应小于10Ω,使雷电产生的能量释放到地线上,对放大器起保护作用,使用市电的放大器,还要防止市电引入的感应雷损坏放大器,因此,可采取在经常有雷击的地区加装电源防雷器,220V供电的放大器的电源端应有过压保护装置,把防过压保护作为一个重要的前提条件来考虑。
有线电视系统的防雷是一项综合的技术工程,以目前对于雷电现象客观规律的认识和防护技术水平而言,采取以上措施可显著降低雷害的频度,但不能完全避免其发生。因此,只有真正将有线电视网络维护工作做细做实,才会降低雷击的发生率和危害性,提高有线电视行业的综合效益。
科比特防雷:http://www.kbte.cn
页:
[1]