guukis 发表于 2011-9-8 11:22:52

电源防雷器安装原则

电源防雷器安装原则
防雷工程当中,电源防雷器的安装位置和选型存在很多争议,笔者就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点:B级电源防雷器(安装于LPZ0A区)
C级电源防雷器
(安装于LPZ1区)
1、安装原则 采用限压型避雷器,可并联安装于二级电源空开前端或后端。
D级电源防雷器同上
B级避雷器的作用主要是泄放大的电流,C级和D级避雷器的作用主要是把B级避雷器的残压限制在后端设备的耐压水平以下。以保护设备。
C、D级电源防雷器应尽量靠近安装在被保护物端。
电源避雷器安装原则
防雷工程当中,电源避雷器的安装位置和选型存在很多争议,笔者就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点:
B级避雷器(安装于LPZ0A区)
1、安装原则 理论上一级电源防雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端。
C级电源防雷器
(安装于LPZ1区)
1、安装原则 采用限压型避雷器,可并联安装于二级电源空开前端或后端,避雷器前端串接相应容量的断路器。作用同上。
B级避雷器的作用主要是泄放大的电流,C级和D级避雷器的作用主要是把B级避雷器的残压限制在后端设备的耐压水平以下。以保护设备。
C、D级避雷器应尽量靠近安装在被保护物端。
防雷工程当中,电源防雷器的安装位置和选型存在很多争议,就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点:
B级避雷器(安装于LPZ0A区)
1、安装原则 理论上一级电源防雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端,如果安装不方便。
2、选型原则 B级电源防雷器尽量选择电压开关型避雷器,通流容量大,保护电压UP要尽量小。一般避雷器的前端要串接相应容量的断路器,断路器的作用:在避雷器损坏时,方便更换;其二是在避雷器发生老化时,避免发生电流对地故障。
C级避雷器 (安装于LPZ1区)
1、安装原则 采用限压型避雷器,可并联安装于二级电源空开前端或后端,避雷器前端串接相应容量的断路器。作用同上。
2、选型原则 C级电源防雷器采用限压型,把B级避雷器导通后产生的残压控制在设备的冲击绝缘水平以下。由于限压元件的相应时间快,一般为25ns左右,而放电间隙的相应时间则比较慢,约为100ns,所以要在保证C级避雷器导通之前,B级避雷器应先导通。这样就必须是保证B级和C级之间有一定的安装距离。
B级电源防雷器的作用主要是泄放大的电流,C级和D级避雷器的作用主要是把B级避雷器的残压限制在后端设备的耐压水平以下。以保护设备。C、D级电源防雷器应尽量靠近安装在被保护物端。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器    北京防雷   防雷
页: [1]