摄像机前端感应雷防护
本帖最后由 jqxhfd 于 2011-9-3 10:59 编辑在出入机房的电缆金属护套在入室处应作保护接地,电缆内的空线对亦应作保护接地。电缆内芯线在入室处应加装相适应的防雷器。在馆内各监控前端的视频、云台控制、电源端口,必须加装适配的三合一或者视频、电源二合一型摄像机防雷器,型号为JSE品牌JSX-PVC/220V和JSX-PV/12V。其中视频插入损耗应小于0.3dB,最大通流容量不小于10KA,响应速度不大于25纳秒,控制线限制电压不大于15V。采用串联的方式安装在摄像机的电源、信号输入端口。前端摄像机应就近可靠接地,接地线不小于6平方。
具体产品选型及产品参数如下:
规格型号
JSX-PVC/220V
(三合一视频防雷器)
电源保护参数
最大持续运行电压Uc
320V
限制电压Up
700V
最大放电电流Imax
20KA(8/20us)
响应时间Ta
≤25ns
视频/音频保护参数
最大持续运行电压Uc
5V
限制电压Un
15V
最大放电电流Imax
10KA
最大传输速率Vs
100MHz
插入损耗Ae
≤0.3dB
云台控制线路保护参数
最大持续运行电压Uc
5V
限制电压Un
15V
最大放电电流Imax
10KA
插入损耗Ae
≤0.3dB
响应时间Ta
≤1ns
接地方式
通过连接线直接接地
频率上限
DC2.5GHz
端口类型
BNC/F
传输阻抗
50/75Ω
保修服务
提供厂家五年质保,叁年内出现质量问题免费一对一更换,并提供厂家两年免费测试、检修服务。
规格型号
JSX-PV/12
(二合一视频防雷器)
电源保护参数
最大持续运行电压Uc
18V
限制电压Un
75V
最大放电电流Imax
10KA(8/20us)
响应时间Ta
≤25ns
视频/音频保护参数
最大持续运行电压Uc
5V
限制电压Un
15V
最大放电电流Imax
10KA
最大传输速率Vs
100MHz
插入损耗Ae
≤0.3dB
接地方式
通过连接线直接接地
频率上限
DC2.5GHz
端口类型
BNC/F
传输阻抗
50/75Ω
保修服务
提供厂家五年质保,叁年内出现质量问题免费一对一更换,并提供厂家两年免费测试、检修服务。