关于电源防雷器选型的介绍你了解吗
关于电源防雷器选型的介绍你了解吗1 、 如何选用合适的电源防雷器
在一个地区选择保护不同类型设备的避雷器,应综合考虑如下因素:
●该地区雷暴强度 Ng 以及最大放电电流发生的概率P
●被保护设备耐受冲击水平
●被保护设备价值 (应根据国家经济水平而定)
●被保护设备的社会重要性
●确定不同保护电压 UP 和放电电流的电源避雷器
2 、电源防雷器关键参数
●最大放电电流Imax:
使用8/20μs波冲击避雷器一次,能承受的最大放电电流。可根据当地的雷暴强度Ng(或年均雷暴日Td)以及环境因素作适当选择。
●最大持续耐压Uc(rms):
指防雷器在此电压值下能连续工作而不影响其作为避雷器的参数。Uc与保护电压Up成非线性正比。
●残压Ur和保护电压Up
残压Ur:指在额定放电电流In下的残压值。
保护电压Up:保护电压Up与Uc电压和Ur有关,Ur<UP,保护电压的选择与被保护设备的耐压值有关。
3、电源防雷器的分类
●按放电电流区分
●按保护方式区分
单片式:用户可根据电网接线方式,自由组合,选择不同数量和种类防雷器。如易龙公司EPP系列产品。
组合式:供货商为了用户接线方便,已经根据不同接线系统将各种模块组成一套,常见有易龙公司的EPP系列防雷器。
安装方式:常见的为35mm导轨安装,也有个别公司为螺钉固定。
●按外形结构区分
模块式:用户可根据电网接线方式,自由组合,选择不同数量和种类避雷器。如易龙公司EPP系列产品。
箱 式:将一组或两组模块式防雷器置于一个防雷箱体中,适用于配电箱或设备柜空间不足的场合。
◇单级防雷箱:同一等级模块的一组电源避雷器安装于一个防雷箱中。
◇
多级防雷箱:两组模块式防雷器置于一个防雷箱体中。为了解决在有限的空间做到两级防雷保护,通过串接解耦线圈或安装隔离变压器,既能泄放大电流,又能将残压限制在1kV或更低,通常可以使用两个单级防雷箱起到多级防雷箱的同等效果。
电源防雷器避雷针防雷工程接地产品信号防雷器 北京防雷 防雷