普天防雷论坛 发表于 2009-7-29 14:55:40

SPD长度不大于0.5m的分析!

如下图所示
A点为交流配电箱,B点位机房接地母线
假设A点到防雷箱的距离为1米,则L1的电感量大约为1uH。
假设防雷箱到B点的距离为5米,则L2的电感量大约为5uH。
开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=L1的残压+防雷箱的残压+L2的残压,并不仅仅是防雷箱的残压。
假设通过防雷箱的雷电流为20KA:防雷箱的残压位1.5KV;
L1的残压=L1*di/dt=1uH*20KA/10uS=2KV
L2的残压=L2*di/dt=5uH*20KA/10uS=10KV
则最终开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=2+1.5+10KV=13.5KV。远远大于防雷箱的1500V电压,也远远超过开关电源2500V的耐压,结果失去了防雷的保护效果,导致开关电源会因雷击损坏。

页: [1]
查看完整版本: SPD长度不大于0.5m的分析!