光纤通信站与光缆线路的防雷
光纤通信站与光缆线路的防雷中国电力科学研究院 孙业成 丁伟尧
内容摘要:光纤通信系统(含站和线路)的雷电过电压及电磁干扰防护,是
保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段。对于架空光缆,防雷的主要工作是考虑雷击对光缆护套
的影响,防止汽锤效应,特别是含金属的光缆,要注意光缆外护套的绝缘水平,因为雷电会通过光缆中的金
属部件感应静电。对于全介质的光缆,要防治雷电通过连接光缆的金属附件感应纵电动势,击穿其绝缘介
质。
本报告主要从雷电对通信站和光缆线路的危害着手,研究光缆线路防雷的
要求和通信站的引雷状况,提出光缆线路和通信站的防雷措施。特别对于电力系统光通信设备与微波通信
设备在同一机房时的相互影响进行了分析。建议重视并加强系统的防雷措施,以提高光缆线路、通信设备
的抗雷击能力。
关键词:光纤通信 光缆线路 过电压光纤通信方式的主要特点之一是运行不受电磁干扰,可在强电磁场环
境中运行,对以变电站、发电厂为重要通信站点的电力系统来说,该通信方式更适合在电力专用通信网中
应用。
随着三峡工程电力东送江苏,西电东送广东,全国大区联网的建设以及第十个五年
计划建设的落实,电力通信迎来了新的发展机遇。在这几年的时间、电力特种光缆每年以较快的速度安装
架设,至2000年底我国ADSS光缆安装的数量达20000公里。光缆复合地线OPGW安装的数量约7000~8000公
里。近年电力通信网在建和计划建设的光缆通信电路还将有约78510千米,其中,ADSS有360多千米,OPGW约
21900千米,GWWOP有173千米。
电力系统通信的通信站点是变电站、发电厂,以及行业生产调度中心和供电经营所等。
在变电站和发电厂里,电力系统通信站点的防雷要和调度通信中心、变电站、发电厂一起综合考虑,和光
纤通信、微波通信方式等多种通信方式综合考虑,光缆线路的建设也因电力特种光缆的采用,要和输电线
路的防雷综合考虑。
电力系统通信网(含站和线路)的雷电过电压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技
术手段,是确保通信线路、设备运行率不可缺少的技术环节,是电力通信网建设及运行管理工作的重要组
成部分。电力系统通信站的防雷工作应在部、网局、地区局、县局(所)统一的领导下,进行严格管理,以
降低雷电对通信网及通信站的危害。
一、雷电的危害)
1.1 雷击造成的危险过电压)
距离雷击中心1.5km~2km的范围内都有可能产生危险过电压,损害线路上的设备。近年来,随着大量的数
据通信设备和精密仪器应用范围的日益广泛,雷电损害造成的事故有逐年上升的趋势。
1.2 雷电放电发展过程及雷电波入侵的途径
雷电流有负极性和正极性两种,其中约有90%的雷击为负极性的,其余的为正极性。雷电的放电过程,以自
然界中常见的负极性的下行雷为例,当雷云中的某一带电中心的对地场强超过临界值时,就开始了"先导放
电阶段"。此时可设想为,有线电荷密度σ的通道以约0.0005c(c-光速,300m/μs)的速度向下延伸。由于
发展速度很"低"(相对于以后发生的主放电而言),其电流值约数十至百安培,因此可以略去其磁的效应,而
只考虑σ所产生的"静"电场。当先导放电通道逐渐下移时,地面或地上的高耸物表面将有反号的电荷集聚
。当先导通道与这些电荷的集聚点间的场强超过了其他方向的场强值时,雷电的发展开始"定向"。当雷击
于地面或击于高耸物体时,就开始了"主放电阶段",此时将有异号电荷中和的过程;当地面有高耸的物体
时,在先导通道的电荷感应下,其表面也有较高的场强,此时将有"迎面流注"向上发展。由于负极性雷击占
有绝对的比例,所以主要考虑负极性雷击。雷电波入侵的途径,见图1所示:
1.2.1 直击雷或邻近雷击:
●击在外部防雷系统,工业装置的保护框架上以及击在电缆上等;
●浪涌在接地电阻上引起电压降
●环路感应过电压
1.2.2 远处雷击:
●击在远处架空输电线缆上
●雷云之间的放电通过架空线缆引起感应电波及过电压!
●雷击野外通信线缆
1.3地电位反击-
建筑物的外部防雷系统(如避雷针、避雷网等)遭受直接雷击,在接地电阻的两端会产生危险的过电压,由
设备的接地线引入设备,造成设备的损坏,见图2所示:
1.4 外部避雷和内部避雷
避雷针(或避雷器、避雷网,见图3所示)、引下线和接地系统构成外部防雷系
统,主要是为了保护建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故,而内部防雷系统则是为了防止雷电和
其他形式的过电压侵入设备造成毁坏,这是外部防雷系统无法保证的,为了实现内部防雷,需要进出各保护
区的电缆、金属管道等都要连接避雷及过电压保护器,并实行等电位连接。
雷电对光纤通信网、光缆线路和通信站的危害
雷电受及其造成的损害是众所关心的。而光纤通信方式的特点之一则是不
受电磁干扰,可在强电磁场环境中运行。
工程中采用的光缆为无金属型,缆中配备加强芯以提高安装架设时的抗拉
强度。光缆有防潮和防鼠的保护层,有防枪击损害的衬层等,均用非金属材料制造,可有效地防止雷电流的
损害。采用无金属型光缆是CCITT K.25"光缆的防雷"建议中,第3.3项保护措施。
工程尽量不采用需要远方供电线路的再生中继器,光缆里没有金属线对,也不会因电磁感应在通信线路里
产生感应过电压,影响正常通信信号的传输。
雷电的危害对直埋式光缆和架空光缆都存在实际的问题。对于直埋光缆,在雷电
到达地球表面引起光缆损害的机理有二个:其一是热效应,主要是对金属的光缆,它是由于电弧和雷电流
通过缆芯或护套和加强件等金属元件而进入大地的热效应而引起燃烧、放电并使各种元构件熔化。其二
是击坏护套,使其变形,这是强烈冲击的结果,有时称之为汽锤效应,是雷击光缆处的大地水分瞬间汽化冲
击到光缆所造成的。雷击大地时产生的电弧,如果是直埋光缆,会将位于电弧区内的光缆烧坏、结构变形
、光缆碎断以及损坏光缆内的金属线。落雷地点产生的"喇叭口"状地电位升高,会使光缆的塑料外护套发
生针孔击穿等,土壤中的潮气和水将通过该针孔侵袭光缆的金属护套或铠装,从而产生腐蚀,使光缆的寿命
降低。
有金属的光缆通信线路与高压输电线路、交流电气化铁道网络、高压电力线路杆塔的接地装置等强电设
施接近时,需要考虑由电磁感应、地电位升高等因素对光缆的金属器件所产生的危险影响和电磁干扰。
强电设施对光缆通信线路的危险影响,按故障状态和工作状态两种情况考虑。故
障状态是强电设施在发生故障时,由短路电流引起的短期影响。短期危险影响主要是考虑在光缆金属器件
上感应的纵电动势,不致击穿其绝缘介质。工作状态是指强电设施在正常工作时,由不平衡电流所引起的
长期危险影响。这个影响主要是考虑在光缆金属器件上感应的纵电动势,不要超过人身安全电压的规定。
对于架空光缆,防雷的主要工作是考虑雷击对光缆护套的影响,防止汽锤效应,特别是含金属的光缆,及无
金属光缆在杆塔附近位置,对于光缆加强件中含金属的光缆,要注意光缆外护套的绝缘水平,因为雷电会通
过光缆中的金属部件感应静电,应防止由于感应雷击而引起的雷害。对于无金属的光缆,要注意光缆在杆
塔附近位置的抗雷击问题,因为雷电会通过连接光缆的金属附件感应纵电动热,可能击穿其绝缘介质,所以
应适当提高光缆护套的绝缘水平,防止雷电击穿光缆的护套,另外,对于架空地线复合光缆(OPGW),不光要
注意光缆的绝缘水平,可能还有一个由于雷击引起导线短路,产生故障电流而引起的光缆温升问题。本文
只研究雷击对光缆绝缘水平的要求问题,由于故障电流引起的光缆温升问题,见"架空地线复合光缆(OPGW)
应用的研究"专题报告。
雷电对通信站的危害,主要是关于由于雷击,引起对通信站通信设备的影响,也就是通信站设备的防雷接地
问题。
雷害的情况全国各地都不一样,因为各地的年雷电日不一样,象我国南部亚热带,雷电活动就比较频繁是多
雷区。尤其是多山区的地方,雷害就更为突出,如我国福建的西北山区一带,雷电活动较为强烈,据气象部
门了解到这一带的雷电日达到80天以上。雷电对我们电力系统的危害主要是引起跳闸,对于架空光缆线路
的影响,主要应考虑由于雷击,加强光缆外护套绝缘水平的问题,防止由于雷击而引起击毁甚至击穿光缆外
护套的事故的发生。由于电力特种光缆的应用时间还不是太长,在电力系统架设的电力特种光缆也并不是
太多,所以由于雷电而引起的光缆线路的事故尚不多见,但随着电力特种光缆的广泛的应用,一定会面临光
缆的防雷问题,有关光缆生产厂家在光缆的具体研制过程中也应考虑雷电的因素。
雷电对于通信站的影响,则一直存在,主要是对通信站的各种通信设备及计算机的影响,据有关资料,由于
雷击引起的通信设备的损坏事故比较频繁,特别是位于高处的微波站及多山地区的变电站内的通信设备。
二、防雷的一般性概念
2.1保护区的概念
一个欲保护的区域,从EMC(电磁兼容)的观点来看,由外到内可以分为几级保护
区。最外层是0级,是直接雷击区域, 危险性最高,越往里,则危险程度越低。过电压主要是沿着各种线路
窜入的,保护区的界面通过外部防雷系统,钢筋混凝土及金属管道等构成的屏蔽层而形成,电气通道以及金
属管道等则经过这些界面。
从0级保护区到最内层保护区,必须实行分级保护,对于电源系统,分为Ⅰ、Ⅱ
、Ⅲ、Ⅳ级,从而将过电压降到设备能承受的水平。对于信息系统,则分为粗保护和精细保护。粗保护量
级根据所属保护区的级别,而精细保护则要根据电子设备的敏感度来进行选择。从理论上讲,雷电流约有
50%是直接流入大地的,还有50%将平均流入各电气通道(如电源线、信号线和金属管道等).
高质量的保护设备能有效地保护各种低压电子系统,如:
--电源防雷及过电压保护器
--信息防雷及过电压保护器
--等电位连接器
--测试及雷击计数仪器设备
防雷器的作用,就是在最短时间内(纳秒级)将被保护线路连入等电位系统中,使设备
各端口等电位,同时释放电路上因雷击而产生的大量脉冲能量短路泄放到大地,降低设备各接口端的电位
差,从而保护电路上用户的设备。
电源系统保护器根据DIN VDE0675-6:1989-11(Draft)和应用场合可分为A、B
、C、D四类:
B级--避雷器
C级--固定地方安装的过压保护器
D级--浪涌吸收保护器
信息系统保护器,主要是过压限制器。
2.2防雷等电位连接
为了彻底消除雷电引起的毁坏性电位差,对电源线和信号线应将其屏蔽层与接地
装置直接连接。金属管道则与接地装置直接连接。这就是实行等电位连接。对有些电源线、信号线、金
属管道未能与接地装置直接连接时,要通过过电压保护器进行等电位连接,各个内层保护区的界面处同样
要依次进行局部等电位连接,各个局部等电位连接棒互相连接,并最后与主等电位体相连,见图4所示:
三、电力通信光缆线路的防雷措施
3.1电力通信光缆线路防雷状况
电力通信光缆有电力架空光缆和地埋光缆,这两种电力通信光缆中又以电力架空
通信光缆为主,电力架空通信光缆是与电力导线同塔架设的,电力线路走廊经过的地形地貌可能比较的复
杂,再加上自身的杆塔离架设地有一定的距离,所以它较易受雷击,据有关资料,随着电力设备和运行水平
的不断提高,雷害事故几乎占线路全部跳闸事故的1/3或更多,可见防止雷害对电力线路的重要性。对于架
设在电力导线下面的光缆,由于经过电力避雷线和杆塔的保护,只要适当提高光缆的绝缘水平,一般能很好
地防止雷害。
3.2电力通信光缆线路的防雷要求和防雷措施
电力通信光缆线路的防雷问题,一般不是什么比较严重的问题,因为电力通信光缆一般与电力线路同塔建
设,电力线的防雷问题要比光缆的防雷问题严峻的多,电力系统专业技术人员已有比较好的防雷措施,这些
防雷措施主要有:
●架设避雷线,这是线路常规的防雷保护措施。这种防雷措施主要
是采用双避雷线以获得较小的保护角。
●尽可能地提高耐雷水平。实际采取的措施是尽量地减少杆塔的接地电阻、架设耦合地
线,对于同塔双回线线路适当采用不平衡绝缘技术以减少双回线同时雷击跳闸的概率。
●在雷电活动强烈、土壤电阻率高、地形复杂的地区,采用降低
杆塔接地电阻、增加绝缘子的片数、采用不平衡绝缘系统等方法难以奏效时,可以考虑利用线路避雷器来
减低雷击的危害。线路避雷器已被证明是目前最彻底的线路防雷措施,在现有的所有的防雷措施中,只有
线路避雷器能将雷击跳闸率降到零。这一线路防雷新技术在美、日等国有十多年的运行历史,我国也开始
批量应用。
●一些金属器件和修理设施对含有金属部件的设备应做可靠接地。
●自承式光缆为了防止电腐蚀,除了选用具有避免电腐蚀性能的光缆外,还应在铁塔
两端设置绝缘子。
在电力线路的防雷措施保护下,雷击对通信光缆的影响不会太大,只要适当加大光缆护套
的绝缘水平,一般能够满足防雷的要求。对于光缆的防雷要求,主要应考虑由电磁感应、地电位升高等因
素对光缆的金属器件所产生的危险影响和电磁干扰,特别是对于架空地线复合光缆(OPGW),在设计时更应
注意,对架空地线复合光缆(OPGW)进入变电站以后在高压间隔里通过接头盒换用全介质光缆进入变电站控
制楼的通信机房。对于将架空地线和光缆设计在一起的架空地线复合光缆(OPGW),在具体的设计时,在架
设架空地线复合光缆的同时,应当配以与OPGW相匹配的普通地线,见图5所示:
3.3 抗雷OPGW光缆"
最近,湖北双河至河南南阳500kV OPGW光缆在运行中遭受雷击发生断股。另外,河南安阳在OPGW光缆施工
过程中遭雷,当时光缆尚未在铁塔上固定,雷击发生在绞盘接地处造成断股。
九十年代中期以来,OPGW光缆在运行中因遭受雷击造成光缆损坏的事故时有发生,美
国、日本、巴西、欧洲(如瑞士、德国)等国家。雷击造成外层股线熔化形成熔斑或造成断股,降低绞线外
层的热容量。因此OPGW光缆的抗雷性能日益受到人们的重视。
抗雷OPGW光缆是采用熔点高和能够快速扩散电弧热能的材料。这种快速扩散电弧热
能的物理系数称为热传导系数,除了在传统上使用的铝和铁以外,还在试用钼、锌和铜等金属材料。这些
试用的金属材料主要特点是:
●钼熔化点特别高、熔化需要很大的能量。
●锌熔化需要的能量小,但是当锌层熔化或气化时将吸收热量,并且电弧的热量会沿
导线表面扩散而降低。
●铜比其它材料有更大的热传导系数,热量迅速扩散降低了电弧熔斑的积累热量。但是,铜和铝铁一起用
时会引起副作用,例如电镀腐蚀。因此,在实用中避免使用铜。
从结构和形状上改进如下:
●在外层股线和内层股线之间设计空气间隙,防止热量从外层股线传导内层和光纤。
●加厚外层铝包钢线的铝包厚度,以便铝熔化时吸收更多的能量,保护内部钢
线,维持股线所需的强度。
●在相同的材料下,采用更大的外层股线的直径。
图6为日本开发设计的几种抗雷OPGW光缆截面图,这五种样品经过直流电弧试
验,又考虑了机械和电气、生产安全、价格、维护等方面的因素,认为第四及第五方案,厚的铝包扇形及锌
套铝包钢芯为较好方案。
因本分课题研究内容主要是防雷要求和措施,有关光缆的抗雷设计和测试结果等情况,在此不作赘述。
四、电力通信站的雷击状况及防雷措施
4.1 电力通信站的雷击状况
[电力通信站所处的环境位置比较复杂,有的电力通信站建在高层的建筑
物上,而天线又安装在铁塔上,裸露在大气中,所以遭受雷击的可能性比较大,如果通信站位于高山上,则遭
受雷击的可能性将会更大,特别是微波通信站。据不完全统计,1987~1991年,我国电力系统有605座微波
站共发生雷害事故57起,损坏机盘240块。现在的微波通信设备通常采用大规模集成电路,工作电源电压通
常为几伏至几十伏,抗电磁能力差,为了使设备在恶劣的环境下能正常的工作,则要求其通信设备必须有一
个稳定可靠的接地系统和防雷保护系统。对于光纤通信设备也一样,如光端机、各种复用设备及各种供电
电源,因为这些都是比较精密的装置,一旦受到高电压,会影响线路的正常运行,而且有可能造成设备损坏
。所以在通信站,一般都应有比较良好的接地保护措施,以确保设备、装置的正常运行。
4.2 电力通信站的防雷措施
电力通信站的防雷范围包括:通信站电源设备的防雷、通信站供电系统的防
雷、通信站音频、信号线的防雷以及通信设备(包括光通信设备)的防雷、过电压保护等等。
电力通信站的防雷措施主要是通过通信站的可靠接地系统来实现防雷的,这当然应在建设电力通信站的时
候,就规划好机房详细的防雷措施及接地系统。
4.2.1 电力通信站电源设备的防雷
电力通信站电源设备的防雷手段可概括为以下几点:
●380伏交流中性线在电源室应与接地母线相连接;
●各种电源设施的各类接地线应分别与下部电缆沟内铜排连接,铜排应与机房环形接地母线连(焊)接。楼
内各层屏蔽分层与该层的接地铜排连接。
●直流电源"+"极在电源侧和通信设备侧均应直接接地。
●直流电源的"-"极对地之间在电源侧和通信设备侧均应接氧化锌避雷
器。起始动作电压不应大于直流电源电压最大值的1.4倍。
●建议楼内电源线穿金属管敷设,金属管与各层地线相连。
4.2.2 通信站供电系统的防雷
通信站供电线路防雷措施如下:
●架空线路终端杆、供电变压器的高低压侧均应装设金属氧化物避雷
器,室内380V交流电源屏内也应装设避雷器。
●架空线路进机房前,应更换为屏蔽电缆并水平地埋10m以上,屏蔽层两端应接地。无屏蔽电缆进机房前要
穿铁管地埋10m以上,铁管两端与地网焊接。
●电缆沟中无屏蔽电缆应穿铁管,各段铁管需金属连接,铁管两端与地网相连。
●供电变压器低压侧中性点除在变压器处就地接地外,交流中性线线与站地网相连。
●机房内的电力线应有金属外皮或敷设在金属管内。
4.2.3 通信站音频信号线的防雷保护
音频线路上的防雷保护,可以用隔离变压器解决,工作原理如图7所示:
图7中所示仅为话机在站里、交换机在站外的情况。音频电话线路上的保
护,由隔离变压器初级绕组、次级绕组分开,变压器有屏蔽措施。虽然本防雷保护装置安装时要根据用户
信令来确定电路1、2的位置,但隔离变压器的屏蔽总是安排在站内一方。主要功能是防止电力系统故障和
雷电在音频线路感应引起地电位升高而引发的通信设备损坏,并且在满足耐压水平的要求下,还保证音频
信号的传输要求。具体技术指标见表1:
4.2.4 电力通信站通信设备的防雷保护
电力通信站通信设备的保护主要是终端设备的浪涌保护(防雷等电位原理,
见图8)
对于设备(或系统),必须在各进出线缆安装相应的避雷/过电压保护器,一旦线缆上感应过电压(或遭直接
雷击),由于避雷/过电压保护器的作用,设备(或系统)的各端口电压大致达到相等水平(即等电位),从而保
护设备(或系统)免遭损坏。
浪涌保护器是由压敏电阻(可变电阻,限压二极管)和火花间隙(放电路径)组成,用于保护其它电子设备和
装置免受到浪涌的危害,以及电子传输系统提供等电位连接。
浪涌保护器根据其应用可分类为:
-- 电源系统防雷器
-- 信号系统防雷器
- 绝缘火花间隙(应用在地线系统或等电位连接中)
根据保护器放电通流量可分为:
-- 避雷器(对于直接雷击或由邻近雷击引起的过电压作出保护(安装在雷电保护区的OA-1区)。
-- 过压保护器(对由非直接雷击,开关动作或静电放电引起的过电压作出保护(安装在雷电保护区的OB或
更高界面)。;
选用浪涌保护器,其技术参数要依据以下诸条件加以考虑:
-- 应用场合(安装、温度等)
-- 干扰特性(额定放电电流、击穿电压、保护电平,击穿时间
-- 工作特性(衰减、绝缘电阻、额定电流)
-- 故障处理(后备保险、熔断器、安全性)
4.2.5 光纤通信站的防雷
光纤通信站的机房应具有防直击雷的保护措施。沿房顶四周,应敷设闭合均压带。'
在机房外,应围绕机房敷设水平闭合接地带。
在机房内,应围绕机房敷设环形接地母线。机房内各种电缆的金属外皮、设备的金属外壳和不带电的金属
部分、各种金属管道、金属进风道、金属门框等建筑物金属结构、走线架、滤波器架等以及保护接地、
工作接地,均应以最短距离与环形接地母线连接。
环形接地母线与外部闭合接地带和房顶闭合均压带间,至少应用4个对称布置的连接线互相连接、相邻连
接线间的距离不宜超过18m.
在机器集中处或重要设施如光缆、电缆等入机房处,可适当调整连接线的位置,或增加连接线,使上述设施
以最短的距离与连接线连接。
以上各项措施,总结起来就是机房建筑加上光缆线路、供电线路进入机房, 以及有音频线路引出机房,以
及机房建筑等防雷措施的应用,综合保证了光纤通信站的防护效果。
五、电力专用光纤通信设备与微波通信设备在同一机房时的相互影响
随着光纤通信技术在电力系统应用的推广,在原有的电力通信机房往往同时设置有微波通信设备和光纤通
信设备。这些新增加的光纤通信设备包括各种不同厂家、不同型号的光端机、光连接设备以及各种必要
的配件。
在光纤通信设备安装施工开始前,要求逐项检查建筑物的和微波通信系统的防雷措施,以确保光纤通信的
安全可靠。在有条件的地方,光纤通信不仅尽量不和其他通信方式共用机房,最好各用自已的建筑物。
逐项检查微波通信的各项防雷措施,首先需要检测接地电阻。塔和楼的接地网,它们的接地电阻值应尽量
小。因接地网的施工属隐蔽工程,设计是否合理,施工质量是否合格,生产、运行过程是否还遭受到损坏可
通过测试得到验证。在光纤通信工程施工开始时,应首先对其进行严格测试。其接地电阻大小要求如表2
所示:
对于处在高土壤电阻率地区,难以将接地电阻降到10Ω时,允许采用较大的数值(不超过30Ω),但应符合防
止避雷针对邻近物体的反击的要求。
塔和楼合一的微波通信站应与同一楼的动力、建筑物的避雷装置共用一个接地网。建筑物主体钢筋均应
搭接焊上,上端与屋顶均压网连接,中间与各层均压网连接,接地母线焊接成电气上连通的法拉第笼式的接
地系统。为了减少雷电电磁干扰,微波通信机房可装设防电磁干扰的屏蔽网。塔和楼分开的应有两个接地
网。这两接地网之间至少应有两根接地带连接,连接处应采用焊接方式。微波通信站其余各项防护措施如
塔灯照明、馈线与过桥等,按照有关标准可归纳为附图11表示。
在电力调度通信楼高层建筑物中,光纤通信机房不和微波通信机房同层建设,或是同层不同机房,分开建设
。此时的光纤通信机房可另装设防电磁干扰的屏蔽网,并作可靠接地。光缆和电力线进入机房、音频线路
的引出机房等其他各项要求按照相应条款妥善处理,按照有关标准可归纳为附图10表示。
六、加强防雷措施、提高光缆线路、通信设备的抗雷击能力
由于电力系统中的输电系统是电力系统的重要组成部分,而输电系统对防雷要求比较严格,所以电力系统
一向对防雷特别的重视。一般在输电线路上有架空地线线作保护,而且在地势较高或雷电频繁的地区,电
力杆塔上一般都设有避雷针,这样对电力输电线路作了很好的保护。
电力特种光缆是与电力输电线路同时架设的,由于有架空地线线和避雷针的保护,相对比较安全,雷电对通
信的影响主要是对通信站的影响,也就主要是由于雷电引起通信设备的过电压。要特别注意作好设备的等
电位连接(终端设备的浪涌保护),和良好的接地连接,有效地防止雷电造成通信设备的损坏。
参考文献
输电线路防雷新技术研讨会 中国电力科学研究院资料 2000.3
避雷过电压 德国DEHN+SOHNE公司资料
付宾兰 电力通信2001.No.5 关于光纤复合地线OPGW遭雷击的有关问题
李连存 中国电力报2000.11.7 加快网络建设完善网络结构:
DL548-94电力系统通信防雷运行管理规范